Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59

Тема: Подбор оборудования для электрокотла

  1. #11

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите как можно реализовать ступенчатое переключение тенов в котле от температуры? Имеем котел 60кВт, 4 секции по 3 тена в каждом. Требуется устройство, которое будет автоматически регулировать включение пускателей 15кВт- 30кВт-45кВт-60кВт от температуры.

  2. #12

    По умолчанию

    для того что б работали 4 ступени как минимум надо прибор с четырьмя выходами, далее все зависет от точности нужного регулирования, посмотрите по каталогу ТРМ + обвесы, можно пр114 + обвесы или плк+ обвесы (самый навароченный вариант), в обвесы входят кантакторы, ТТР, и т.д. и т.п.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    1. плк63.
    2. трм1*уу + пр114 (делитель на 4 ступени от 0-10в)
    3. ТРМ 138
    4. ТРМ136
    5. пр114 + датчик + нпт / (+ по желанию ип320 или сми1).

    выбирайте ))
    мне больше нравится п2, в данном виде он самый дешевый, можно чуть удорожить применением ттр 0-10в, это позволит управлять плавно первой ступенью, а остальные включать дискретно при необходимости.
    а если надо что б возни меньше - 3 или 4.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kadrovik Посмотреть сообщение
    зачем два 2ТРМ1 ??? один он не может включать/выключать нагрузку в зависимости от данных с двух датчиков???
    Внимание!:

    Цитата Сообщение от kadrovik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, посоветуйте терморегулятор и перечень доп.оборудования (датчик окружающего воздуха, датчик жидкостного теплоносителя, реле либо пускатели ит.д.) для управления 3 фазным электрокотлом, нагрузка на каждую фазу 3 кВт, теморегулятор должен включать электрокотел при падении температуры окружающего воздуха ниже установленого значения и поддерживать температуру при достижении установленного значения (либо путем отключения-включения напряжения либо путем уменьшения подачи напряжения на ТЕНы), а так же иметь функцию отключения подачи питания на ТЭНы при достижении заданной температуры жидкостного теплоносителя для защиты от закипания.
    я понял это как температуру улицы. если нет - выражайтесь конструктивней.
    на первом 2трм1 висит полностью управление нагревателями, на втором - 1 датчик улица, второй защита тэнов.

    Внимание!: уточняющие вопросы - ответ принципиален!
    1. насос есть?
    2. какой теплоноситель? - если вода - держим ее выше температуры замерзания до тепла?
    3. переход в ночной или экономичный режим нужен? или персонал сам будет включать?
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 13.10.2014 в 23:44.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    ЗЫ! схему на тэны блин! или фото таблички от котла!
    обычный ТЭНБ состоящий из трех тэнов по 3кВт каждый, сумарно 9кВт (например http://www.delsot.ru/catalog/bloki-t...vateley-tenb-6), соединенны будут звездой

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    Внимание!:


    я понял это как температуру улицы. если нет - выражайтесь конструктивней.
    на первом 2трм1 висит полностью управление нагревателями, на втором - 1 датчик улица, второй защита тэнов.

    Внимание!: уточняющие вопросы - ответ принципиален!
    1. насос есть?
    2. какой теплоноситель? - если вода - держим ее выше температуры замерзания до тепла?
    3. переход в ночной или экономичный режим нужен? или персонал сам будет включать?

    может неправильно объясняю - есть гараж, в нем хочу установить электрический котел отопления, блок управления должен уметь держать заданную в помещении температуру, т.е я установил 20 градусов в помещении - котел работает до тех пор пока ее не нагонит, далее он либо отключается и ждет пока температура упадет на 3-5 градусов и снова включается чтобы догнать опять до 20 или же, если это возможно, он должен уменьшить подачу напряжения на ТЭНы чтобы они не работали в полную мощность, а только поддерживали температуру в помещении на заданном уровне - все это должен делать блок управления от данных датчика температуры в помещении. Так же, в качестве системы безопасности, нужен второй датчик - температуры теплоносителя, по данным которого блок управления должен отключить подачу напряжения на ТЭНы в случае если температура теплоносителя достигает, например 90 градусов, т.е просто защита от закипания теплоносителя.

    ответы на поставленные вопросы:
    1)насос будет обязательно, для поддержания принудительной циркуляции, но его в расчет брать не стоит т.к. он будет работать постоянно и его не нужно включать или выключать.
    2) Теплоноситель - тосол
    3) это конечно желательно но не обязательно, т.к. предполагаю что это приведет к значительному удорожанию блока управления
    Последний раз редактировалось kadrovik; 14.10.2014 в 10:29.

  7. #17

    По умолчанию

    для kadrovik

    возьмите 2трм1 + 2датчика температуры (погружной для тосола и наружный для воздуха) + 2 контактора на 25А по АС-1, ну и автоматы и дешево и результат вас скорее всего устроит.
    ...и не мучайтесь.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Павел, 2шт по 25А - это куда?!
    вариант более чем рабочий, согласен)

  9. #19

    По умолчанию

    почему вместо контактора нельзя использовать ТТР 3шт HDH-xx44.ZD3 или 1шт HT-хх44.ZD3 или 1шт HT-хх44.ZA2 ??? По спецификации они как раз и предназначены для коммутации???

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    tgcn? когда ж вы научитесь поиском пользоваться и по приведенным ссылкам ходить...
    http://www.owen.ru/forum/showthread....C%E0+%F2%F2%F0
    http://www.owen.ru/forum/showthread....F2%E5%F7%EA%E8

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  2. Подбор оборудования
    от Дмитрий76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 07:02
  3. подбор оборудования
    от Алексей47 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:52
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4