Как говорят в Поднебесной, на копейку денег - копеечный товар.
Хотите лучше - будет дороже. А за такие деньги, чего Вы ожидали?
Как говорят в Поднебесной, на копейку денег - копеечный товар.
Хотите лучше - будет дороже. А за такие деньги, чего Вы ожидали?
За такие деньги я ожидал, что бы это хотя бы год отработало, а не сразу в течении первого месяца эксплуатации начало сыпаться, если это говно имеет такое качество, то зачем его тогда продавать?
А так если что то копеечные китайские товары служат гораздо дольше...
Если Вы уверены в соблюдении норм эксплуатации, пишите претензию-рекламацию и меняйте приборы по гарантии.
Какие там нормы эксплуатации? Все подключается стандартно инструкции с использованием термометров и БП компании ОВЕН, а претензия, конечно будет написана, только все эти изготовления, и выполнение претензий занимает слишком много времени, четыре индикатора после оплаты я ждал месяц, если не больше, два вышли из строя сразу, проработав может быть несколько часов, сдал в середине декабря, они до сих пор в ремонте, третий сдам диллеру на сл. неделе, это опять на месяц если не больше, вот я и думаю, а так ли эти индикаторы нужны!? Я бы еще понял если бы я пришел к диллеру и мне их тут же обменяли, а так за "мой счет", меня еще и ждать почти по полгода заставляют, потому как оплачивали их в октябре, а толком они еще не проработали...
Плохо еще то что оплачивала их моя контора по безналу, если бы я их за свой счет покупал бы, то уже запустил бы процедуру возврата денег, за это говно...
И тем не менее спасибо за совет, чет я об этом сам не догадался в принципе вот сейчас пришли эти индикаторы с ремонта, я их проверил на вышеупомянутом Druck, показания 1 в 1, один который еще пока жив, внизу диапазона врет, на 0,3 единицы, вверху, на 1,3 в плюс, сместил границы на эти значения вниз, стал показывать тоже 1 в 1
Здравствуйте. Есть вопрос об измерителе-регуляторе ТРМ136.
Задание такое. Сигнал от датчика 4-20мА нужно подать на индикатор, у которого должно быть 4 релейных выхода. Посмотрели в сторону ТРМ136. Скачали документацию. Прочитали. Возникли вопросы. Может кто подскажет.
Вопрос: В документации сказано, что у ТРМ136 есть разные конфигурации работы(стр.71 таблица В4). Нас интересует конфигурация Pr13(одноканальный двухпозиционный регулятор с шестью уставками). Но, в приведенной таблице указано, что при выборе такой конфигурации датчик Cu 50М (α=0,00426 °С-1). А нам нужен 4-20мА. Правильно ли мы поняли? Получается, что ТРМ136 не подойдет?
Подойдет, после выбора конфигурации измените тип датчика.
А можно подробнее? Поймите меня правильно. Не хотелось бы, чтобы купили одно, а потом оказалось, что оно не подходит. В таблице В4 на ТРМ136 указаны всего 4 конфигурации (картинки), и в каждой есть варианты, например Pr1, Pr2, Pr3, Pr4(Шестиканальные аварийные сигнализаторы). В каждом варианте указаны свои датчики. Если, как вы говорите, после выбора конфигурации можно выбрать любой тип датчика, то тогда зачем эти варианты Pr1, Pr2, Pr3, Pr4? Тогда в документации указали бы 4 конфигурации и все. Хочу разобраться до конца.
Это режим задания типовой конфигурации.
Вы можете вообще им не пользоваться, все настроить с нуля "врукопашную" с панели или конфигуратором - не важно.
Но можно выбрать типовую конфигурацию, после все равно заменять уставки регуляторов. В ней задать тип 1-го датчика 4..20мА и его границы.
Вы же понимаете, что программировать типовыми все возможности - громоздко и бессмысленно.