Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 49

Тема: ПЛК100 + МВА8 + ИП320

  1. #11

    По умолчанию

    Может кто посмотрит проект? Что я делаю не так?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 111.pro (34.5 Кб, Просмотров: 14)

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    В проекте настройки - RS485 ASCII
    В МВА так же?

    И в чем вообще проблема?))

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Возможно в этом примере сможете почерпнуть вдохновения
    Вложения Вложения

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Возможно в этом примере сможете почерпнуть вдохновения
    Ошибка целевой платформы!!!

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    В проекте настройки - RS485 ASCII
    В МВА так же?

    И в чем вообще проблема?))
    Настройки МВА
    222.JPG
    На первом входе температурный датчик.
    Проблема в том, что Universal modbus device c адресом 16, включенным Real input module Registr adress 4, T_MVA названа переменная, не читается кодесисом.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    У Вас скорость в модуле 9600, а в настройках конфигурации ПЛК 11520. Сделайте так, чтобы и там и там скорость была одинаковой.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kinomehanik Посмотреть сообщение
    Ошибка целевой платформы!!!
    Там 110 плк. Возможно у вас отсутствует тагет файл.

  8. #18

    По умолчанию

    Вот, RTU и скорость поменяла. Почему-то один раз показал какоето значение - 27,397, потом начала менять Адрес входного датчика, и он навсегда стал 0.
    Значит у меня Modbus Master, RS-485 Frame orient RTU, потом Owen_MBA8 ModuleSlaveAdress 16, Value In Input 1 - Register Adress 20? (16?) (0?)
    в теле программы t:=T_MVA, ну и все, 0!!!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 111.pro (45.3 Кб, Просмотров: 13)

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Вот так пробуйте.

    У МВА8 адрес 16, скорость 115200, RTU.
    Используется первый канал.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 111.pro (35.5 Кб, Просмотров: 9)

  10. #20

    По умолчанию

    Только собралась написать, что ничего не получается, как решила заново попробовать! И получилось!!!
    Скажите, неужели RS-232/422/485 Converter (ICP CON 7561) подключенный к RS-485, но без питания (т.е. не включенный в ЮСБ) мог мешать?!
    Вроде нет! Подключила конвертер все равно показывает и работает.
    Тогда чтото приборист сделал правильно, спасибо!

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП320+МВА8
    от Greenwich в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 19:12
  2. Нужен совет:ПЛК100+МВА8+ИП320
    от инженеp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 08:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •