Про звезду близко к сердцу не принимайте. Если сейчас работает - есть большая вероятность что добавив на плечах по ИП будет работать и дальше. Тока ИП - 2 штуки (п#38) - сколько мастеров то ?
(по мне - так всё на 1 интерфейс, и плк мастер. А ИПшки - синхронизировать по всем модулям)
Чтоб её успокоили - да будет наверно работать , всё наманаВы чего на самом деле хотите?
Последний раз редактировалось Валенок; 24.11.2014 в 21:46.
Не получается показать значение в ИП 320
1. Зачем преобразование REAL_TO_INT? У Вас переменная MVA1_word не является REAL.
Захват-1.png
2. В конфигурции ПЛК адрес регистра для IP1 равен "0"
Захват-2.png
А для дисплеев панели адреса регистров начинаются с "1" (4х1, 4х2, 4х3)
Захват-3.png
Либо в ПЛК нужно адрес регистру сделать или 1, или 2, или 3. Либо для дисплеев панели начинать с 4х0.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Последний раз редактировалось capzap; 28.11.2014 в 00:36.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран