Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Прошу вас помочь в подборе ПЛК с возможностью подключение до 12 шт. термодатчиков

  1. #1

    По умолчанию Прошу вас помочь в подборе ПЛК с возможностью подключение до 12 шт. термодатчиков

    Прошу вас помочь в подборе следующего оборудование.
    Необходимо ПЛК с возможностью подключение до 12 шт. температурных датчиков (измеряемый диапазон от -20 до +125 ºС; точность измерения ±1 ºС).
    Расстояние ПЛК до датчиков: №1; №2; №3 - 97 метров/ до датчиков №4; №5; №6; №7; от 55 метра/ до остальных датчиков не более 20 метров.

    Также: 12 каналов управлением нагрузкой. Нагрузки будем подключать через промежуточные реле, пускатели. Тип нагрузки: Центробежные вентиляторы 4 – шт. (12V/15A); Осевые вентиляторы 8 - шт. (12V/3A);

    А также необходимо (модули или средства для измерения) состояние переменного напряжение сети 220В; (также наличие или отсутствие его);
    Необходимые (датчики, модули или средства для измерения) уровня заряда аккумулятора (Аккумулятора 12В/190А);
    Необходимые (модули или средства) GSM модем для осуществление связи по мобильным сетям связи GSM или 3G

    Мне необходим удалённый мониторинг и регистрация состояние всех датчиков, каналов управления, состояние напряжение сети 220В (его наличие, и уровень напряжение), состояние уровня заряда аккумулятора (три параллельно установленных аккумуляторов – 12V/190A)
    Соответственно необходим программный продукт выполняющие данные задачи.

    Данную систему буду устанавливать для контроля измерения и регистрации данных, для воздушно-активной гелио термальной системы.
    С удовольствием отвечу на любые интересующие вас вопросы.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Структ схема.jpg 
Просмотров:	356 
Размер:	80.6 Кб 
ID:	14846   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Гелио коллетор - Copy.jpg 
Просмотров:	332 
Размер:	68.6 Кб 
ID:	14847  
    «Поистине, мудрость прибавляет благородному достоинства и возвышает раба до уровня царей».

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Качество сети 220В - МЭ110-1М, если только наличие, то обычное реле 220В и на дискретный вход.
    Для датчиков, МВ110-8А(8АС), датчики лучше 4-20мА, из-за расстояний.
    Средство измерения АКБ -УПКБ-12-85-4 - измерение до 5-ти батарей с номинальным напряжением 12В или УПКБ-12-88-4 до 8-ми батарей. Фирма "Промсвязь" Юрий-Польского завода. Протокол обмена с данным устройством они предоставляют. (измеряет напряжение и температуру батареи). В зависимости от батарей и цикличности заряд/разряд можете настроить запуск генератора при отсутствии сети например)
    ПЛК с двумя RS485 интерфейсами, один для МЭ, МВ, другой для УПКБ.
    Скада, ну можете бесплатную Rapid использовать, она Modbus понимает по умолчанию.
    Модем думайте сами, либо Овеновский, либо лучше Radiofid с резервированием на двух операторах и поднятием VPN канала до вашего сервера, тогда обмен с ПЛК будет прозрачным по сети.
    Если что, то настроить OpenVPN клиента на нем помогу.
    Имхо, выбрал бы ПЛК110-30 (с двумя RS485 интерфейсами) для данной задачи.

    Датчики батарей будут показывать одно и тоже с погрешностью и мерять температуру каждой батареи.
    Тогда проще измерять напряжении на батареях другим методом, како-нить датчик напряжения и все.
    Последний раз редактировалось melky; 20.10.2014 в 09:51.

  3. #3

    По умолчанию

    а на второй картинке под №1, это теплообменник?

  4. #4

    По умолчанию

    а на второй картинке под №1, это теплообменник?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    а на второй картинке под №1, это теплообменник?
    Это геотермальные тепловой насос.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Имхо, выбрал бы ПЛК110-30 (с двумя RS485 интерфейсами) для данной задачи.
    Почему? ПЛК 160 имеет 12 выходов и 8 аналоговых входов. + по RS485 модуль ввода или ПР114.
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk160/opisanie
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr114/opisanie
    http://www.owen.ru/catalog/modul_ana...10_8i/opisanie

    ЗЫ: обратить внимание на возможность возникновения уравнительных токов. У контроллеров ОВЕН один провод - общий для всех аналоговых датчиков.

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Это геотермальные тепловой насос.
    Интересно. Как он работает?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 20.10.2014 в 15:09.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Алексей Геннадьевич температурных датчиков - 12 шт, все равно ставить модули ввода аналоговых.
    ПР114 не имеет RS485 без допприблуд - нахрен он тут сдался при наличии ПЛК ? скрещивать бегемота с носорогом ради увеличения аналоговых входов ?

    Если будет выбран иной способ измерения напряжения на акб (учитывая, что 3 в параллели стоит) то УПКБ собстна не нужен, можно ПЛК110-32 с одним портом RS485 для модулей. там кажется 14 дискретных выхода.
    И зачем там модуль аналоговых выходов ? вроде по задаче он не нужен.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Интересно. Как он работает?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...81%D0%BE%D1%81

  9. #9

    По умолчанию

    Очень благодарен всем за отклик! Прошу прошения за неясностьНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Air Gelio +Termal+Akkumttt.jpg 
Просмотров:	401 
Размер:	99.4 Кб 
ID:	14856
    На картинке все изложено! Это другой объект. На первой картинке система без теплового Аккумулятора.
    «Поистине, мудрость прибавляет благородному достоинства и возвышает раба до уровня царей».

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Алексей Геннадьевич температурных датчиков - 12 шт, все равно ставить модули ввода аналоговых.
    ПР114 не имеет RS485 без допприблуд - нахрен он тут сдался при наличии ПЛК ? скрещивать бегемота с носорогом ради увеличения аналоговых входов ?
    Всё зависит от окончательного варианта. Если нужно будет какое-либо местное управление/сигнализация и т.д. то пойдут.


    И зачем там модуль аналоговых выходов ? вроде по задаче он не нужен.
    Моя ошибка.
    Вот этот. http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...10_8a/opisanie

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прошу помочь
    от Александр425 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 10:13
  2. Прошу помочь с выбором ТТР
    от sdibox в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 18:36
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 16:41
  4. Прошу помочь
    от Roma в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 18:42
  5. Прошу помочь!
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •