Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
ну в Принципе не понятно для меня такая система, по кВт то же самое, разве только КПД глубинных насосов побольше потому что сразу на максемалке качают в бак запаса воды. а Вот гидроакумулятор опять же тот же грунфос рекомендует ставить после насосов которые в сеть качают (но вот снова если сеть большая то резких колебаний давлений из за расхода на потребителях не будет)
У меня вот вопрос есть, что за радио модемы? у них просто передача RS 485 ? или ещё есть передача нескольких дискретных сигналов?
радиомодемы НЕВОД5 прозрачный канал с 485 интерфейсом удаление до 10 км прямой видимости с направленной антенной на борту никаких дискретных входов выходов нет, я цеплял МДВВ опрос 5 секунд ставил все ок.