Тема: Ип 320+ПЛК100+пчв

  1. #1

    По умолчанию Ип 320+ПЛК100+пчв

    Подключение Ип 320+ПЛК100+пчв по rs 486, ПЛК 100 master.

    По одельности получается соединиться и с частотником и панелью, но если подключить все три устрйства одновременно,
    то при подключении один раз считываются данныые с панели, а затем обмен данными с панелью прекращается.
    codesys выдает для панели ошибку № 81. С частотником связь не разрывается.
    В чем может проблема?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    1. Соедините устройства последовательно.
    Звездой нельзя..
    2. Используйте витую пару для RS-485.
    3 Поставьте на крайних устройствах резистор.