Цитата Сообщение от leshaast Посмотреть сообщение
Либо, как я понял изменить схему так чтобы без RS триггеров и тому подобное. Как я понял, то при отключении ПР 110 сбрасывает всю не доработанную программу и при возобновлении питания начинает работать по программе исходя из фактических на данный момент входных сигналов.
либо поставить ибп и предусмотреть вход "пауза" по контролю питания.