Итак. Вновь я про этот ПМ01.

Значит проблема с зависанием. Тоесть блок отправки выдает ошибку, помогает только перезагрузка.

Решение подсказал Пантелеев Дмитрий в установки переключателя 2 в положение OFF для автоматической перезагрузки, при этом в плк не использовать фб cfg а все прописать через гипертерминал в модем и сохранить (AT&W) т.к. настройки меняться не будут. Работа модема заключается только в отправке смс.

Значит поехал на объект
1) выключил модем
2) переключатель 2 перевел в OFF
3) подключил rs 485
4) подал питание
5) Установил (9600;8бит;1 стоп бит; нет контроля четности; нет управления потоком)
6) Написал SETTM 24 в ответ тишина.
Модем ни на какие команды не отвечает, при этом на модеме светодиод rs 485 при приеме моргает, тоесть модем все получает, но не отвечает. В принципе 2 поста выше товарищ описывал похожее.

Тут сразу вопрос, надо или не надо переключатель 2 ставить в ON??? В руководсте след пункт отключить питание))))) наверное забыть и простить

Пока что отключил питание, переключил 2 в ON подключил плк по rs 485 и попробывал отправить сообщение, удачно.
не понятно режим перезагрузки работает только в 2 = OFF?