Тема: ТРМ 151

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Question ТРМ 151

    Добрый день!
    Можно ли по сети вывести ТРМ 151-06 из состояния "Авария"? Если да, то как?
    Параметр Str.s включен (разрешен запуск программ по сети)

  2. #2

    По умолчанию

    Снять критическую аварию по сети нельзя. И сделано это по вполне логическим соображениям: если у Вас на объекте возникла критичная ошибка - в любом случае должен подойти обслуживающий персонал и разобраться что именно случилось, и заодно снять ошибку.
    Если бы можно было сбрасывать её с компьютера - кто бы разбирался почему она возникла... и что произошло с продукцией (оборудованием)...

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию ТРМ 151

    А что нужно сделать, что бы прибор не выходил в режим "Авария". Необходимо для проведения пуско-наладочных работ
    Спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Для того, чтобы прибор не выходил в режим критической аварии необходимо четко следовать инструкциям, ну и необходимо было правильно подобрать модификацию, и точно задать настройки.
    Часто возникающие критические ошибки:
    AD.ER и остальные по документации - ошибка измерений. Возникает либо из за плохого подключения датчиков, либо в силу помех, наводящихся на цепь датчик - прибор.
    Ошибка расчета по графику. Необходимо проверить конфигурацию, и обязательно проследить, чтобы не было наводок.

    В общем то зачастую прибор выходит в критическую аварию:
    Неправильно сконфигурирован прибор
    Неаккуратный монтаж датчиков и исполнительных механизмов
    ПОМЕХИ.

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию ТРМ 151

    Действительно, погоду портил частотник для насоса (0,2 кВт) системы Altivar, у которого не было подключено заземление. После подключения заземления проблема вылечилась.
    Спасибо за поддержку!