замерьте сопротивление между красным проводом и соседним с ним. провод с красной меткой должен иметь сопротивление относительно двух других равное сопротивлению ЧЭ указанного в маркировке (например PT100 имеет сопротивление 100 Ом при 0 градусов) + небольшая надбавка по госту из за температуры. этот провод прикручиваете на 12 контакт. остальные два неважно как на 13 и 14. первый вход ТРМ202 надо откуючить в INt.1 , а второму в Int.2 задать код ЧЭ из руководства. ошибка пропадёт. проверьте также сдвиг и наклон характеристики , они могут влиять на показания на приборе.