Тема: трм202

  1. #11

    По умолчанию

    замерьте сопротивление между красным проводом и соседним с ним. провод с красной меткой должен иметь сопротивление относительно двух других равное сопротивлению ЧЭ указанного в маркировке (например PT100 имеет сопротивление 100 Ом при 0 градусов) + небольшая надбавка по госту из за температуры. этот провод прикручиваете на 12 контакт. остальные два неважно как на 13 и 14. первый вход ТРМ202 надо откуючить в INt.1 , а второму в Int.2 задать код ЧЭ из руководства. ошибка пропадёт. проверьте также сдвиг и наклон характеристики , они могут влиять на показания на приборе.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Спасибо, разобрался.