трм-138 мат.функции
подключил "разность показаний", всё работает, но ОРМ 1.2 не "кажет", что к сожалению "предусмотрено" конструкцией прибора. Что делать? Нельзя ли включить для этого канала режим "регистратор" и подключить к входу следующего канала?
Помогите кто чем может!!
мастер
-
ОРМ действительно не показывает вычисленное значение. Для решения проблемы Вы можете завести выход 4..20мА на один из входов. Или же Вы можете установить другую SCADA-систему, которая имеет возможность вычисления.