    Такая ситуация
    Прибор трм 101 перестал мерить температуру (при !!!правильно!!!подключенной термопаре не отображается температура). отправили прибор по гарантии, прибор вернулся, подключаем термопару все нормально работает.
    Чтоб на заморачиватья какие параметры установленны в приборе, делаю его сброс на заводские настройки (нажатие 3 кнопок и подача питания)
    и ВСЁ!!! снова тоже самое при !!!правильно!!!подключенной термопаре не отображается температура....
    что это? такое ощущение как будто параметры калибровки также сбрасываются........

  2. #2

    По умолчанию

    Что заставило Вас нажать на 3, а не 2-ве кнопки, как это указано в руководстве по эксплуатации?

    Цитата из РЭ стр. 60:
    6.3. Восстановление заводских установок
    В приборе имеется функция восстановления значений параметров, установленных на заводе - изготовителе (см. таблицу Г1, столбец 5). Для этого необходимо отключить прибор от сети примерно на 1 мин, и далее, одновременно удерживая кнопки "вверх" и "вниз", подать питание на прибор. При появлении на верхнем индикаторе [– – – –] (признак успешной записи) отпустить кнопки.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    точно......
    что происходит при таком сбросе?
    возможно ли самостоятельно востановить его работу ?

  4. #4

    По умолчанию

    При этом прибор обнуляет всю свою память EEPROM. В таком состоянии он поступает на наладку на заводе. Наладить его самостоятельно возможно. Если работаете только с датчиками типа ТС все просто, сложнее настраивать для других датчиков.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Если я правильно понял то необхотимо заново произвести юстировку для каждого датчика?

  6. #6

    По умолчанию

    Да. Нужно провести юстировку для каждого из видов датчиков. Если у прибора выход 4...20мА или 0...10В, то нужно юстировать и выходы.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  7. #7
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Пасиб попробую, выхода к счастью ключевые