Страница 13 из 35 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 345

Тема: Удаленная диспетчеризация?

  1. #121

    По умолчанию

    Учитывая что:
    1.В точке Б есть проводной интернет;
    2. Необходимо только передавать информацию, а следовательно никакого армагедона не случится в случае кратковременной потери связи,
    Можно смело использовать GSM, если 3G устойчивый, лучше его.
    По поводу контроллеров пойдет любой с Ethernet, несоветую только ПЛК160.
    Что касается модемов то, не в обиду Овну, но ПМ01 далеко не лучший вариант. Берите лучше роутер чтоб не думать о поддержании конекта ИМХО.

  2. #122
    Пользователь
    Регистрация
    24.05.2009
    Адрес
    Моск. обл.
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Учитывая что:
    1.В точке Б есть проводной интернет;
    2. Необходимо только передавать информацию, а следовательно никакого армагедона не случится в случае кратковременной потери связи,
    Можно смело использовать GSM, если 3G устойчивый, лучше его.
    По поводу контроллеров пойдет любой с Ethernet, несоветую только ПЛК160.
    Что касается модемов то, не в обиду Овну, но ПМ01 далеко не лучший вариант. Берите лучше роутер чтоб не думать о поддержании конекта ИМХО.
    То есть 2й вариант более предпочтительней. Думаю насчет ПЛК150+3G+Роутер с одной стороны и ПЛК+существующие коммутатор с интернетом с другой стороны. Но тут есть загвоздка как раз с адресацией. Поскольку на стороне 3G и роутера будет серый динамический адрес. Придется делать VPN сервер. Поскольку с билайном сталкивался, когда у них просишь статику, они тебе реально выделяют IP адресс, но не статический, а динамический. И начинается пляски с DynDNS, No-ip и т.д.
    Спасибо за ответ.

  3. #123

    По умолчанию

    Интересная у вас статика :-) У нас у Билайна как раз проблем с адресом нет. А вот с сессией есть, он ее рвет каждые 15 мин принудительно, в следствии чего и VPN рвется постоянно.

  4. #124
    Пользователь
    Регистрация
    24.05.2009
    Адрес
    Моск. обл.
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Может кто подскажет по возможностям ПЛК-150. Сможет ли ПЛК-150 прочитать информацию через ЛВС с подключенной Moxa RS485-Ethernet+МВА8.
    Т.е. как бы физически удлинить сеть RS485, но при этом после Moxы оставить ethernet, и обратно не конвертировать в RS485. Другими словами:
    в одной точке МВА8 -> RS485 -> Moxa 5130 -> Ethernet (ЛВС)-> ПЛК-150 в другой точке.

  5. #125
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MVTriton Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет по возможностям ПЛК-150. Сможет ли ПЛК-150 прочитать информацию через ЛВС с подключенной Moxa RS485-Ethernet+МВА8.
    Т.е. как бы физически удлинить сеть RS485, но при этом после Moxы оставить ethernet, и обратно не конвертировать в RS485. Другими словами:
    в одной точке МВА8 -> RS485 -> Moxa 5130 -> Ethernet (ЛВС)-> ПЛК-150 в другой точке.
    Ему глубоко всёравно откуда читать, tcp\ip иль udp и вперед.

  6. #126
    Пользователь
    Регистрация
    10.03.2010
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Здравствуйте! Прошу Вашей помощи т.к. в данной теме я новичок.
    Имеется 2 индентичных объекта, а именно связка такая.
    ПК с Мастер скада через Ethernet<> OPC сервер <> ПЛК100. К ПЛК100 через rs485 подключено оборудование.
    Необходимо связать контроллеры для обмена данными через радио-модем "Невод5".
    Какие есть варианты комутации и какое для этого необходимо дополнительное оборудование.

  7. #127
    Пользователь
    Регистрация
    10.05.2014
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток! прошу совета по диспетчеризации :имеем контроллер ВКТ-9 ( с выходом RS485),который снимает все требующиеся аналоговые сигналы с котельной, плюс доступ к архиву, дополняем это модулем ввода дискретных сигналов на 16 каналов( с выходом RS485). На котельной присутствует интернет(оптоволокно).На диспетчерском(удаленном) компьютере наблюдаем все это дело в режиме on-lain ( тоже оптоволокно). Подскажите как все это дело связать( какой нужен модем на котельной,нужно ли что-то еще из "железа"...). в идеале хочу из дома наблюдать за тем . как работает котельная!

  8. #128

    По умолчанию

    Данных недостаточно. Оптоволокно подробнее опишите. Как происходит присоединнние к провайдеру, нужен ли VPN, или готовы "голой жопой" прямо в сеть.

  9. #129
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    MVTriton не все так просто...
    1. драйвер виртуального порта в ПЛК 150 вы точно не установите.
    2. Если настроить моха как TCP сервер то придется наверняка писать обработку в ПЛК 150, родного не видел, если есть что в библиотеках oscat, а если нет, то самим, ручками...

  10. #130
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Newsnowman Rapid Scada - Modbus из коробки - 65535 тегов, 500р "на телефон" (модуль автоматического управления)

    Зачем какие-то Лектусы, шмектусы, мастрсады ???????

Страница 13 из 35 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •