Показано с 1 по 9 из 9

Тема: В СИ-8 не вводится дробное значение параметра F

  1. #1

    По умолчанию В СИ-8 не вводится дробное значение параметра F

    Здравствуйте.Такая ситуация,попадается уже второй прибор Си-8 в котором невозможно ввести дробное значение параметра F?В чем может быть проблема?Прошивка прибора Si833.Возможно ли ввести дробный коэффициент как отношение целых значений F/P?

  2. #2

    По умолчанию

    Вам нужно уменьшить разрядность в параметре FinH и FinL (т.е. изменить 9 на 0 в крайнем левом разряде индикатора). Тогда запятая в параметрах P и F будет перемещаться.

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Возможно ли ввести дробный коэффициент как отношение целых значений F/P?

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо.Буду пробовать.

  5. #5

    По умолчанию

    Сам СИ8 может только умножить кол-во поступивших импульсов на число указанное в парметре F, или поделить их (импульсы) на величину указаную в параметре P.

  6. #6
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    А если Я выставлю F=5 и P=2 что будет делать СИ-8?

  7. #7

    По умолчанию

    СИ8 умножит пришедшее число испульсов на 5 и поделит на 2

  8. #8
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Значит,если пройдет 3 импульса,то CИ-8 отобразит 3*5/2=7,5?Точно?

  9. #9

    По умолчанию

    Если все правильно настроили, то так все и будет.