Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Вопрос по эксплуатации ТРМ133

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.07.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2

    По умолчанию Вопрос по эксплуатации ТРМ133

    В руководстве ТРМ133 на стр.57 описаны диапазоны значений параметров "Период следования импульсов при ШИМ-регулировании" и "Минимальная длительность импульсов при ШИМ-регулировании", однако не описано, в каких единицах эти значения измеряются.
    Отсюда первый вопрос: в каких еденицах измеряются данные коэффициенты? Склонен думать, что в минутах.

    Далее, по тем же коэффициентам. Заводские параметры установлены:
    "Период следования импульсов при ШИМ-регулировании" = 0.02
    "Минимальная длительность импульсов при ШИМ-регулировании" = 0.05
    Отсюда второй вопрос: каким образом период ШИ-модуляции может быть меньше импульса, тем более минимального? Тут либо с единицами измерения что-то, либо есть путаница с названием характеристик.

    Жду вашего ответа, как соловей лета

    С Уважением, Sergeevich_1.
    Последний раз редактировалось Sergeevich_1; 26.07.2008 в 12:34.

  2. #2

    По умолчанию

    Параметр tHP задается в минутах и секундах, т.е. период следования импульсов можно задать от 1 секунды до 1минуты 21 секунды.
    А минимальная длительность импульса задается от 500 мс до 50 мс, т.е 0,050…0,5 сек

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.07.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Уже сам разобрался, но всё же, СПАСИБО

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •