Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
Запустил электрокотел 15квт ,70литров теплоноситель (силикон) .Купил не те ТТР -управление 220в,а не 24,что бы сделать Пид регулирование (ШИМ) .Поэтому использую релейный способ управления с гистерезисом (0,5гр). Хочу оптимизировать первоначальное перерегулирование +-12гр и вторую волну +-5гр, сняв характеристику стола нагрева и используя вычислительные возможности Пр114.Что можете посоветовать ,в смысле алгоритма ,метода????Вот реальная характеристика обьекта
Доброго. а какой прибор регулирует нагрев? (полностью модель).
пр с нпт? или пр + регулятор 0-10в или 4-20мА?
ттр какие (модель)?