Тема: МСД200 и SICK DT50

  1. #1

    По умолчанию МСД200 и SICK DT50

    Добрый день, пытаемся подружить МСД200 и датчик SICK DT50, проблема в том что получаем непонятные данные, к примеру датчик на дисплее показывает 1644мм, в конфигураторе МСД Результат измерения 14.8, на какие настройки следует обратить внимание???

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2014-11-25 в 21.02.43.png 
Просмотров:	375 
Размер:	65.9 Кб 
ID:	15425

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2014-11-25 в 21.12.47.png 
Просмотров:	338 
Размер:	21.3 Кб 
ID:	15426

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Если датчик выдает сигнал 4-20 мА, то откройте вкладку "настройки токовых входов" и поставьте пределы измерения.
    Т.е. число, которое будет показывать при 4 мА и при 20 мА.

  3. #3

    По умолчанию

    так и выставил диапазон измерений от 20 до 10000мм.
    вставил от 0.20000 до 10.0000

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2014-11-26 в 14.52.07.png 
Просмотров:	399 
Размер:	15.2 Кб 
ID:	15434

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zam Посмотреть сообщение
    так и выставил диапазон измерений от 20 до 10000мм.
    вставил от 0.20000 до 10.0000

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2014-11-26 в 14.52.07.png 
Просмотров:	399 
Размер:	15.2 Кб 
ID:	15434
    Так заработало? Можете изменить так же положение десятичной точки.

  5. #5

    По умолчанию

    в том то и дело что с этими настройками покатели неточные, почему то настройки токовых входов не особо влияет на показатель

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    имеется опыт эксплуатации 3х датчиков dt-50. заметил, что информация о расстоянии, которое инициируется на его дисплее, и значение, получаемое через выход 4-20мА, немного отличаются. все дело во времени обработки сигнала, при изменении расстояния до объекта, на дисплее датчика значение отображается моментально, а на выходе 4-20мА устанавливается ток только через некоторое время. еще погрешность возможна при большой длине сигнальной линии. плюс у датчика есть меню, в котором можно настроить необходимый диапазон.

  7. #7

    По умолчанию

    да в но в данном случае данные разные в абсолютно статическом положении, и дальность всего 1,6м.

  8. #8

    По умолчанию

    Посмотрите ток в цепи, возможно что сам датчик выдает неверный ток. По значению тока можно судить, правильно ли показывает МСД или нет.

Похожие темы

  1. МСД200
    от niklud19511 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 16:15
  2. Архивация МСД200
    от swq25 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 20:16
  3. МСД200
    от kolya.gubin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 12:14
  4. мсд200
    от soi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 10:21
  5. Энкодеры SICK DFS60 DRS61
    от Viktor40 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 08:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •