Тема: Конект к ПЛК150

  1. #1

    По умолчанию Конект к ПЛК150

    Всем привет!
    Такая ситуация: не мог соединиться в CodeSys к плк150 через rs-232.
    Соединение стало устанавливаться только после того, как я считал данные с контроллера через гипертерминал.
    Вопрос в том, почему так было?
    Спасибо за внимание!
    Я верю в светлое будущее...
    http://epservice.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте хотелось бы дать более полный ответ на вопрос
    Почему не коннектится ПЛК
    Обзор причин:
    1) Плохой контакт в верхнем COM-DBGU
    2) Запрет брандмауэра на подключение по TCP/IP - обмена между Gateway Server и Codesys
    3) Проблема в Windows (драйверы и т.д.)
    4) Кабель не содержит перемычки DBGU
    5) В плк установлен джампер отменяющий перемычку

  3. #3

    По умолчанию

    Так в моем случае в чем дело? Ничего не менял, просто напросто прочитал статистику контроллера по гипертерминалу и все, после чего сразу все заработало.
    Причем это уже второй контроллер так себя ведет.
    Я верю в светлое будущее...
    http://epservice.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Уточняю - т.е. Вы сначала включили контроллер, потом воткнули кабель, попробовали связь из кодесис, потом гипертерминал, и ресет на контроллере.

    Причина облома в том что детектирование типа кабеля ( для программирования или обычный) идет при перезагрузке ПЛК.

  5. #5

    По умолчанию

    Все понял. Спасибо.
    Я верю в светлое будущее...
    http://epservice.ru