Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25

Тема: работа с библиотекой owen_io.dll на VB

  1. #11

    По умолчанию

    библиотека owen_io.dll должна находиться в одной папке с программой, либо в одной из папок, указанных в переменной среды PATH.

    для отладки в среде разработки VB проще всего поместить библиотеку в папку \Windows\System32.

    ну и скачать библиотеку можно с нашего сайта - http://www.owen.ru/device/64305906

  2. #12

    По умолчанию

    Большое спасибо, Дмитрий! С библиотекой всё заработало.

  3. #13

    По умолчанию

    Дмитрий, ещё одна проблема. Значения с ТРМ202 считываются, уровни управляющих сигналов регуляторов - тоже. А вот с заданием уровня сигнала регулятора - прямо беда. В примере программы для вывода сигнала используется программный код:

    ' Чтение параметра CmP
    res = ioLib.ReadUInt(32, ADRTYPE_8BIT, "CmP", 0, ValInt)

    ' Отключаем компаратор. Так как CmP - конфигурационный параметр, каналы адрессуются через индекс
    res = ioLib.WriteUInt(32, ADRTYPE_8BIT, "CmP", 1, 0)

    ' Управляем выходом
    res = ioLib.WriteFloat24(32, ADRTYPE_8BIT, "r.oUt", -1, 0.5)

    В описании прибора указано что на источник управляющего сигнала от компьютера или от регулятора указывает параметр r-L. А что же тогда означает CmP ?
    Если Вас не затруднит, хочу попросить объяснить на небольшом примере как выбирать управление от компьютера или от прибора, и задавать управляющий сигнал.
    Большое спасибо.

  4. #14

    По умолчанию

    Вроде бы как и не сезон отпусков...

  5. #15

    По умолчанию

    Алена, я не программист дать пример кода не смогу, я смогу пояснить как работает режим дистанционного управления. По интерфейсу доступен параметр «r-L». При присвоении этому параметру значения "1", переключается источник определяющий уровень выходного сигнала для ВУ, а именно управление ВУ переводится на ручное с заданием уровня выходной мощности в параметре "r.out". Соответственно параметр "r.out" так же доступен для редактирования по интерфейсу RS-485. Если Вы можете изменять параметр «r-L», полагаю с "r.out" проблем возникнуть не должно.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  6. #16

    По умолчанию

    CmP - режим работы компаратора. 0 - компаратор отключен. в этом состоянии можно записывать значения в r.out. какое значение при этом надо записать в r-L лучше уточнить у Максима.

    список параметров прибора можно скачать с нашего сайта вот здесь - http://www.owen.ru/support/40691149

    соответствие параметров и функций библиотеки можно посмотреть в файле tags.txt.

  7. #17

    По умолчанию

    Всем добрый день!
    По мере развития своего проекта столкнулся с необходимостью изменять задание для ТРМ202 (параметр Sp). Интересно, что для первого канала как считывание, так и замена этого параметра проходит без проблем.
    Вот фрагмент программы:

    ' Чтение параметра SP для первого канала прибора с адресом 0
    res = ioLib.ReadFloat24(0, ADRTYPE_8BIT, "Sp", 0, Val)


    здесь всё читается без проблем
    и изменение параметра SP для первого канала:

    res = ioLib.WriteFloat24(0, ADRTYPE_8BIT, "Sp", 0, Val)

    здесь тоже всё записывается без проблем.
    Для чтения и записи во второй канал увеличиваю адрес прибора на 1:
    чтение

    res = ioLib.ReadFloat24(0 + 1, ADRTYPE_8BIT, "Sp", 0, Val)

    запись

    res = ioLib.WriteFloat24(0 + 1, ADRTYPE_8BIT, "Sp", 0, Val)

    А вот здесь уже и не записывается и не читается. И как при записи, так и при чтении res принимает значение -100.
    Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой? Буду благодарен за любую помощь. Заранее спасибо!

  8. #18

    По умолчанию

    Мне кажется, что аргументом функции не может быть выражение. 0 + 1
    надо передавать в функцию готовое значение то бишь 1.

  9. #19

    По умолчанию

    Sp - конфигурационный параметр. поэтому каналы адресуются через индекс. вот так:

    res = ioLib.ReadFloat24(0, ADRTYPE_8BIT, "Sp", 1, Val)

  10. #20

    По умолчанию

    Спасибо всем за помощь! Попробовал адресовать через индекс всё прошло без проблем, как считывание параметра, так и запись. И ещё раз спасибо Дмитрию за оперативность и точность информации.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •