Страница 203 из 699 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2021

  2. #2022
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Какая у вас версия прошивки и таргет-файла СПК?
    11 = 8+3, 23=20+3 - очевидно, в какие-то моменты возникает смещение по UTC (+3 часа).
    По-моему, что-то такое было во время бета-теста, к релизу уже поправили.
    Здравствуйте Евгений.
    Прошивку обновил. Не помогло. Вставлю TON на 5 сек. Получается криво и некрасиво( ну да ладно, главное что бы работало).
    Буду рад получить от Вас другие рекомендации.

  3. #2023
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Евгений.
    Прошивку обновил. Не помогло. Вставлю TON на 5 сек. Получается криво и некрасиво( ну да ладно, главное что бы работало).
    Буду рад получить от Вас другие рекомендации.
    Насколько я понял, заранее известно, что в 11-00 произойдет "ложный" сброс счетчиков.
    Просниффьте линию связи - будет ли отправлена команда от контроллера в этом момент?
    И проконтролируйте, какие значения будут в каналах узла OwenRTC.
    Вы синхронизацию времени по NTP используете?

  4. #2024
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Насколько я понял, заранее известно, что в 11-00 произойдет "ложный" сброс счетчиков.
    Просниффьте линию связи - будет ли отправлена команда от контроллера в этом момент?
    И проконтролируйте, какие значения будут в каналах узла OwenRTC.
    Вы синхронизацию времени по NTP используете?
    Сегодня к 11:00 я не успею, наверное.
    1. Что значит просниффеть? Как? Могу ли я это сделать "онлайн" Кодесисом?
    2. Что такое NTP? Если это какой то сервис на каком то сервере, то шлюзы отключены. СПК к сети подключен для программирования, просмотра WEB-визуализации и считывания архива (вручную).

    Я так же могу расширить импульс сброса (TOFом) до 10 сек и записать в архив.
    Последний раз редактировалось trejer; 15.05.2019 в 10:38.

  5. #2025
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Сегодня к 11:00 я не успею, наверное.
    1. Что значит просниффеть? Как? Могу ли я это сделать "онлайн" Кодесисом?
    2. Что такое NTP? Если это какой то сервис на каком то сервере, то шлюзы отключены. СПК к сети подключен для программирования, просмотра WEB-визуализации и считывания архива (вручную).

    Я так же могу расширить импульс сброса (TOFом) до 10 сек и записать в архив.
    1. Нет. Нужно подключить к шине преобразователь типа RS-485/USB (например, АС4) и запустить на ПК приложение-сниффер - например, wTerm.
    2. Это сервис синхронизации времени между контроллером и сервером. Судя по вашему ответу - вы его не используете.

  6. #2026
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. Нет. Нужно подключить к шине преобразователь типа RS-485/USB (например, АС4) и запустить на ПК приложение-сниффер - например, wTerm.
    2. Это сервис синхронизации времени между контроллером и сервером. Судя по вашему ответу - вы его не используете.
    Здравствуйте Евгений.
    Я сделал :
    1) передачу данных "по событию" (нарастающий фронт)
    2) поставил TON на 5 сек на сигнал "сменного" сброса (перед посылкой сообщений по ModBus)
    3) поставил TOF на 30 сек на тот же сигнал и записываю теперь его в архив.
    За прошедшие сутки системные часы "ложных" срабатываний (в 11:00 и 23:00) не давали.
    Однако в 20:00 один из контроллеров (S7 200) не сбросился.
    Подскажите, надо ли увеличивать время импульса "сменного" сброса (в 08:00 и 20:00) или сообщение должно уйти в любом случае по нарастающему фронту?

    Может быть я вообще не правильно всё делаю? Может надо организовать подтверждение приёма?
    RTC.jpg
    RTC2.jpgRTC3.jpg

  7. #2027
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Я правильно понимаю, что алгоритм передачи данных во все контроллеры один и тот же, но счетчик не сбросился только в одном?

    Может надо организовать подтверждение приёма?
    Да, это будет лучше - считывать значение счетчика и пытаться обнулить его до тех пор, пока контроллер не сдастся.

  8. #2028
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что алгоритм передачи данных во все контроллеры один и тот же, но счетчик не сбросился только в одном?



    Да, это будет лучше - считывать значение счетчика и пытаться обнулить его до тех пор, пока контроллер не сдастся.
    Да правильно.
    Счетчик не сбросился один раз, в одном контроллере, вчера в 20:00. Обычно он, как и другие, сбрасывается очень хорошо (если команда послана и принята). Это произошло после изменения программы СПК, описанной выше. До этого, когда обмен осуществлялся циклично (100мс), такого не было, что бы за десять секунд изменения бита в 08:00 и 20:00, какой либо контроллер не сбросил свои счётчики, а в 11:00 и 23:00 сброс происходил хаотично (всех счётчиков) на одном двух или трёх контроллерах.
    Надо ли удерживать (какое либо время) сигнал запуска передачи при передачи по сигналу?
    RTC3.jpg

  9. #2029

  10. #2030
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    На вкладке ModbusGenericSerialSlave, у параметра Всегда обновлять
    переменные
    выставил значение Включено 2.(вчера)
    Пока всё работает.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось trejer; 17.05.2019 в 13:22.

Страница 203 из 699 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •