Страница 213 из 699 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2121

    По умолчанию

    Здравствуйте! Как реализовать алгоритм с выполнением условия? На вход ФБ будет подаваться значение температуры в REAL, в зависимости от этой температуры на выход блока необходимо подавать определенное значение (плотности) тоже в REAL. Планировал использовать IF в ST, но там после THEN допускается только TRUE или FALSE. Наверняка, есть какая-то другая функция или способ. Или может подскажите, где почитать.

  2. #2122
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.

    Планировал использовать IF в ST, но там после THEN допускается только TRUE или FALSE
    Это не так. После THEN может быть записано любое корректное выражение.

  3. #2123

    По умолчанию

    Спасибо за ответ, возможно мое значение некорректное. Какое значение является таковым?

  4. #2124

    По умолчанию

    Немного неверно изначально условия написал, извиняюсь. Хочу реализовать что-то вроде этого:
    IF 20<temp_mazut<50
    THEN plotnost_r 0.88501;

    END_IF

  5. #2125
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    IF 20<temp_mazut and temp_mazut <50 THEN
    plotnost_r := 0.88501;

    END_IF
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #2126

    По умолчанию

    Спасибо большое!

  7. #2127

    По умолчанию

    А не подскажите, существует ли готовый блок сумматора в какой-нибудь библиотеке? Что-то не смог найти.

  8. #2128
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    FBD операторы - ADD.

  9. #2129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы, вероятно, апгрейдили проект от старого СПК и обновили шаблоны с помощью команды контекстного меню Обновить устройство.
    Так делать нельзя - нужно удалить шаблон и добавить его в проект с нуля. Также рекомендую версию компилятора и профиль визуализации обновить до 3.5.11.2.

    Вложение 43477
    Здравствуйте,
    Сделал как Вы написали, Все заработало.

  10. #2130

    По умолчанию

    Подскажите как понять фразу про модули мх110 и модбас "Обратите внимание, что цикл опроса модуля происходит в течение нескольких циклов программы" то есть может произойти так что пока опрашивается к примеру аналоговый модуль на 8 портов программа plc_prg запуститься несколько раз? а если модулей 10 или 20 совсем непонятно мне.
    В сименсе 300 например сначала читаются входы потом цикл OB1 ( в самом простом проекте) потом записываются выхода

Страница 213 из 699 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •