Страница 599 из 711 ПерваяПервая ... 99499549589597598599600601609649699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,981 по 5,990 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5981

    По умолчанию

    Здравствуйте, постоянно слетает версия библиотеки ( скрин прилагаю), это нормальное явление? Как правильно подобрать версии библиотек для проекта?2023-07-03_17-49-33.png

  2. #5982
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, постоянно слетает версия библиотеки ( скрин прилагаю), это нормальное явление? Как правильно подобрать версии библиотек для проекта?2023-07-03_17-49-33.png
    Добрый день.
    Видимо, у вас в дереве проекта выбраны компоненты Modbus версии 3.5.14.
    Нужно их удалить и добавить заново так, чтобы их версии не превышали 3.5.5.5.

  3. #5983

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие настройки изменить в CoDeSys 3.5, чтобы при программировании на языке LD каждой строке можно было добавить комментарий.

  4. #5984
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIB52 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие настройки изменить в CoDeSys 3.5, чтобы при программировании на языке LD каждой строке можно было добавить комментарий.
    Добрый день.
    Инструменты - Опции - Редактор FBD, LD и IL - Общее - Показывать комментарий цепи

  5. #5985

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    К ПЛК подключен по модбас дисплей(в дисплее время между фреймами - выставил 100мс). 115200кбод

    Сначала я загружаю значения из памяти ПЛК, а потом через дисплей меняю. 15(адреса последовательно идут) переменных - и чтение и запись... но переменные обновляются раз в 3 или 6 секунд, за это время куча циклов проходит и прога ведет себя не как надо.

    Разъясните невежде - что такое фрейм? это каждый "канал"?
    быстрее же обмен будет у устройства в котором 1 канал модбаса (допустим 10 слов - в массиве привяжем нужные переменки), вместо 10 отдельных каналов с переменками?
    Последний раз редактировалось Zerling; 04.07.2023 в 06:22.

  6. #5986

    По умолчанию

    Zerling Фрейм - это одна посылка данных по протоколу Modbus. Например, запрос на запись или чтение - это одна посылка. Ответ на это запрос - вторая посылка.
    Пауза нужна для того, что некоторые устройства могут не успевать отвечать на слишком быстрые запросы. Оставь её в 5 мсек.
    И - да - один групповой запрос на чтение или запись сразу нескольких регистров быстрее, чем отдельные запросы на каждый. То есть - да - сокращай число каналов опроса.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  7. #5987

    По умолчанию

    Доброго времени суток!

    Подскажите, возможно ли подключить симулятор ПЛК CODESYS Control Win SysTray к симулятору панели Wintek MT8102iE? Теги импортировать получилось, а вот законектится никак((((

  8. #5988
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TFear Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!

    Подскажите, возможно ли подключить симулятор ПЛК CODESYS Control Win SysTray к симулятору панели Wintek MT8102iE? Теги импортировать получилось, а вот законектится никак((((
    Добрый день.
    Насколько я помню - это возможно.

  9. #5989

    По умолчанию

    Спасибо, это обнадеживает, но не затруднит ли вас написать каким образом это можно сделать или где про это почитать?

  10. #5990
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TFear Посмотреть сообщение
    Спасибо, это обнадеживает, но не затруднит ли вас написать каким образом это можно сделать или где про это почитать?
    Уточните, по какому протоколу вы хотите настроить связь и кто будет клиентом, а кто сервером.

Страница 599 из 711 ПерваяПервая ... 99499549589597598599600601609649699 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •