Страница 688 из 711 ПерваяПервая ... 188588638678686687688689690698 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,871 по 6,880 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6871

  2. #6872

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В старых прошивках логи CODESYS хранились в RAM.



    Уже нет.
    Как настроить сохранение логов ПЛК после перезагрузки?

  3. #6873
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от qroot Посмотреть сообщение
    Как настроить сохранение логов ПЛК после перезагрузки?
    Зависит от прошивки вашего ПЛК.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной завтра утром по телеграм - разберемся.

  4. #6874

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Зависит от прошивки вашего ПЛК.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной завтра утром по телеграм - разберемся.
    Хорошо. ПЛК210 и ПЛК200 прошивка 2.4.+

  5. #6875

    По умолчанию

    Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Codesys 3.5 установлен - работал нормально. Прошелся по обучающему примеру из Stepik до визуализации. Запускаю программу Codesys и она без сообщений сбрасывается. Под загруженной системой с правами администратора запускается. Что может быть?

  6. #6876

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Мы уже реализовали это в библиотеке OwenCommunication - см. ФБ MB_SerialSlave.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365616
    Здравствуйте еще раз! Пытался настроить слежение. Выдает ошибку. Не понимаю почему он ругается, ведь адрес буфера присутствует.
    2024-03-07_17-50-06.png

  7. #6877

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей999 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте еще раз! Пытался настроить слежение. Выдает ошибку. Не понимаю почему он ругается, ведь адрес буфера присутствует
    Там прям на скриншоте виден код ошибки: INVALID_DATA_POINTER.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  8. #6878
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей999 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте еще раз! Пытался настроить слежение. Выдает ошибку. Не понимаю почему он ругается, ведь адрес буфера присутствует.
    2024-03-07_17-50-06.png
    Добрый день.
    На входы pData и szSize требуется передать указатель на буфер самого слэйва и его (буфера) размер в байтах соответственно.

  9. #6879

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Там прям на скриншоте виден код ошибки: INVALID_DATA_POINTER.
    Да, но ведь я подал адрес на pSpyData. Получается надо одинаковый адрес и размер буфера подавать на szSize, pData и pSpyData, szSpyData? Но ведь первая пара используется для чистого Slave, а вторая для "прослушки"? Или я что-то не понял?

  10. #6880
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей999 Посмотреть сообщение
    Да, но ведь я подал адрес на pSpyData. Получается надо одинаковый адрес и размер буфера подавать на szSize, pData и pSpyData, szSpyData? Но ведь первая пара используется для чистого Slave, а вторая для "прослушки"? Или я что-то не понял?
    Не одинаковые, а разные. Это два разных буфера.

Страница 688 из 711 ПерваяПервая ... 188588638678686687688689690698 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •