Страница 168 из 699 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218268668 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 6982

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1671
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Если выложите проект - поисследуем этот вопрос.
    Желательно убрать оттуда все лишнее, оставив только несколько элементов визуализации и переменные, которые с ними связаны.

  2. #1672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если выложите проект - поисследуем этот вопрос.
    Желательно убрать оттуда все лишнее, оставив только несколько элементов визуализации и переменные, которые с ними связаны.
    Прикладываю проект. Вроде всё лишнее убрал.
    4.14.180720_for_forum.projectarchive

  3. #1673
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    В 3.5 SP11 Patch5 все работает корректно (это не значит, что я рекомендую переделать проект в нем).
    Вероятно, это баг SP5/SP7 - в те времена действительно было несколько проблем с OnDialogClosed.
    Если правильно помню, то какую-то из них около года назад также нашли именно вы.

  4. #1674

    По умолчанию

    Да, тоже я находил. А где достать SP11 patch5? И не будет ли проблем в работе СПК,если переделать проект на этой версии?

  5. #1675
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Да, тоже я находил. А где достать SP11 patch5? И не будет ли проблем в работе СПК,если переделать проект на этой версии?
    Я бы не рекомендовал в данный момент переделывать проект под SP11 Patch5 - это действительно может создать проблемы.
    Лучше перенести код с OnDialogClosed в программу.

  6. #1676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я бы не рекомендовал в данный момент переделывать проект под SP11 Patch5 - это действительно может создать проблемы.
    Лучше перенести код с OnDialogClosed в программу.
    Так и было, но получается очень громоздко. Сравнение нового значения с изменившимся и т.п. Хотелось бы упростить

  7. #1677
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите, что за проблема может быть
    Новый рисунок (5).jpg
    До этого все загружалось, добавил один экран визуализации и одно POU, при компиляции ошибок не выдает

    CS3.5 SP8
    СПК207,03,WEB
    Версия таргета 3.5.4.0
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 02.08.2018 в 13:42.

  8. #1678
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, что за проблема может быть
    Новый рисунок (5).jpg
    До этого все загружалось, добавил один экран визуализации и одно POU, при компиляции ошибок не выдает
    Добрый день.
    Где-то произошло деление на 0. Вероятно - как раз в добавленном вами POU.

  9. #1679
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Большое спасибо!
    было деление на 0 (3 штуки)))

  10. #1680
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Столкнулся с еще подобной проблемой, только теперь где то в визуализации, где можно поискать ошибку?
    Новый рисунок.jpg

    Еще непонятность - вызвал экран из PRG, сначала один (отображение времени), потом другой (с отображением времени и кнопкой сброса). Как только появляется последний экран, если нажать на любую область экрана (не обязательно на кнопку или на кнопку) то появляется предыдущий экран, хотя это ни как и ни где не прописано. При этом, если нажал на кнопку, ее основная функция не выполняется, а просто перекидывает на предыдущий экран, что это за баг или у меня , что не так?

    Если так сделать при отладке на ПК, такого не происходит
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 03.08.2018 в 12:29.

Страница 168 из 699 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218268668 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •