Страница 207 из 699 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2061
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А сколько памяти занято при работе в CODESYS? Может, параллельно запущен какой-то ресурсоемкий софт типа Chrome с десятками плагинов и вкладок?
    Еще 2-3 Гб свободно физической памяти.
    У Вас сколько секунд после соединения блоков появляется связь? У меня минимум секунд 5.

  2. #2062
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Еще 2-3 Гб свободно физической памяти.
    У Вас сколько секунд после соединения блоков появляется связь? У меня минимум секунд 5.
    У меня связь появляется мгновенно, без каких-либо задержек.
    Аппаратные характеристики ПК совпадают с вашими.
    Возможно, у вас проекты с сотнями блоков на холсте?

  3. #2063

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите, почему модули красным треугольником горят?1.jpg2.jpg3.jpg

  4. #2064
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vass0_81 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, почему модули красным треугольником горят?1.jpg2.jpg3.jpg
    Добрый день.
    Красные треугольники означают отсутствие связи.
    Причины могут быть разными - несовпадение сетевых настроек, адресов модулей, ошибки в подключении кабеля и т.д.
    И для СПК1хх [М01] рекомендуется использовать шаблоны модулей версии 3.5.11.4.

  5. #2065

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    прошу не кидать помидорами, но вопрос возможно глупый:
    СПК 105.
    Имеем программу написанную на CFC. В программе множество таймеров (TP, TON, TOF) со временем работы до 30 минут
    Проблема: нужно в случае экстренной ситуации или проведения ТО, остановить выполнение программы

    ВОПРОС: как остановить выполнение программы со сбросом всех текущих значений таймеров до начальных? Сейчас все, что бы я не придумал, не сбрасывает таймер и он продолжает тикать, что приводит к возобновлению работы но с оставшимся временем.
    Может какая-то функция СТАРТ/СТОП есть?

  6. #2066

    По умолчанию

    Спасибо. Попробую.

  7. #2067
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Inarus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    прошу не кидать помидорами, но вопрос возможно глупый:
    СПК 105.
    Имеем программу написанную на CFC. В программе множество таймеров (TP, TON, TOF) со временем работы до 30 минут
    Проблема: нужно в случае экстренной ситуации или проведения ТО, остановить выполнение программы

    ВОПРОС: как остановить выполнение программы со сбросом всех текущих значений таймеров до начальных? Сейчас все, что бы я не придумал, не сбрасывает таймер и он продолжает тикать, что приводит к возобновлению работы но с оставшимся временем.
    Может какая-то функция СТАРТ/СТОП есть?
    Добрый день.
    Для сброса TON надо вызвать его со значением FALSE на входе IN.
    Для сброса TOF надо вызвать его со значением TRUE на входе IN.
    Для сброса TP надо вызвать его со значениями FALSE и T#0ms на входах IN и PT соответственно.

  8. #2068
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Да, сотни блоков...такой проект достался.

    Скажите пожалуйста, как заменить батарейку в СПК207-
    нужно раскрутить все винты, и снять крышку, а дальше будет очевидно?

  9. #2069
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Да, сотни блоков...такой проект достался.

    Скажите пожалуйста, как заменить батарейку в СПК207-
    нужно раскрутить все винты, и снять крышку, а дальше будет очевидно?
    Да, там все очевидно:

    17-06-2019 6-38-18.png

  10. #2070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Красные треугольники означают отсутствие связи.
    Причины могут быть разными - несовпадение сетевых настроек, адресов модулей, ошибки в подключении кабеля и т.д.
    И для СПК1хх [М01] рекомендуется использовать шаблоны модулей версии 3.5.11.4.
    Здравствуйте. Подскажите modbus com и modbus master какой версии должны быть. Заранее спасибо.

Страница 207 из 699 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •