Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2071

  2. #2072

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Красные треугольники означают отсутствие связи.
    Причины могут быть разными - несовпадение сетевых настроек, адресов модулей, ошибки в подключении кабеля и т.д.
    И для СПК1хх [М01] рекомендуется использовать шаблоны модулей версии 3.5.11.4.
    Добрый день.
    Проблема осталась, но сейчас светиться желтый треугольник. Программа написана в CODESYS V3.5 SP7 Patch 4.
    Modbus_COM и Modbus_Master_COM_Port версии 3.5.11.20, модули версии 3.5.11.4. Адресация модулей правильная, дважды проверял. Может другие версии должны быть? Создавал новый "пустой" проект, проблема та же. Где ошибка? Заранее спасибо.
    01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg

  3. #2073

  4. #2074

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    И из этой версии CODESYS вы загружаете проект в СПК?
    Да, из этой версии CODESYS я загружаю проект в СПК?

  5. #2075
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Это плохой подход - надо установить CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, открыть проект и согласиться на обновление версии компилятора и профиля визуализации.
    Если не поможет - то удалить и заново добавить шаблон модуля.
    Если и это не поможет - то, вероятно, ошибка в сетевых настройках (номер порта, адрес модуля) или физическом уровне (проблемы с линией связи и т.д.).

  6. #2076

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Это плохой подход - надо установить CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, открыть проект и согласиться на обновление версии компилятора и профиля визуализации.
    Если не поможет - то удалить и заново добавить шаблон модуля.
    Если и это не поможет - то, вероятно, ошибка в сетевых настройках (номер порта, адрес модуля) или физическом уровне (проблемы с линией связи и т.д.).
    Хорошо, попробую. Еще один вопрос. Есть четыре СПК 1хх, с них будут передаваться данные в СКАДУ, не возникнет проблемы передачи данных если разная среда разработки в СПК? (1CПК - CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, 3СПК- CODESYS V3.5 SP7 Patch 4)
    Заранее спасибо.

  7. #2077
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    При корректных проектах проблем не должно возникнуть.
    Но, тем не менее, для текущих прошивок СПК1хх [М01] мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.

  8. #2078

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vass0_81 Посмотреть сообщение
    Хорошо, попробую. Еще один вопрос. Есть четыре СПК 1хх, с них будут передаваться данные в СКАДУ, не возникнет проблемы передачи данных если разная среда разработки в СПК? (1CПК - CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, 3СПК- CODESYS V3.5 SP7 Patch 4)
    Заранее спасибо.
    Здравствуйте.
    Проект скомпилировал в версии CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, после компиляции вылезло кучу ошибок.
    Создал новый в версии CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, модули загорелись зеленым, кроме одного. В чем может быть проблема?
    1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
    Заранее спасибо.

  9. #2079
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vass0_81 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Проект скомпилировал в версии CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, после компиляции вылезло кучу ошибок.
    Создал новый в версии CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, модули загорелись зеленым, кроме одного. В чем может быть проблема?
    1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
    Заранее спасибо.
    Не совпадают сетевые настройки в модуле и в CODESYS либо проблемы на физическом уровне (например, с кабелем).

  10. #2080

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Не совпадают сетевые настройки в модуле и в CODESYS либо проблемы на физическом уровне (например, с кабелем).
    Хорошо, ещё раз проверю настройки модуля.

Страница 208 из 699 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •