    Здравствуйте
    Мне нужно сделать отсчет наработки агрегата.

    Если я сделаю переменную TIME = t#0s; потом выведу в виде наработка = %t[dd.MM.YY], я получу 1970+ год или с нулевого года?

    Если с 1970, то чтобы показать с нуля, надо вычесть из TIME этот год?

  2. #2032
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Добрый день.

    TIME никак не связан с 1970 годом. И для вашей задачи, думаю, он не подойдет, у TIME максимальное значение ~49.7 суток. Можно использовать LTIME.
    Но форматирование типа %t[dd.MM.YY] для типов TIME/LTIME не имеет смысла, потому что максимальный разряд для них - дни.

  3. #2033
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    TIME никак не связан с 1970 годом. И для вашей задачи, думаю, он не подойдет, у TIME максимальное значение ~49.7 суток. Можно использовать LTIME.
    Но форматирование типа %t[dd.MM.YY] для типов TIME/LTIME не имеет смысла, потому что максимальный разряд для них - дни.
    Если использую для наработки DATE_AND_TIME, то как считать с нуля?...

  4. #2034
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Вы уверены, что вам нужна наработка в виде числе лет-месяцев-дней?
    Обычно наработку на отказ, например, выражают в часах.
    Время наработки = 10000 часов - это совершенно ясное представление.
    Время наработки = 2 года 3 месяца - уже менее ясное: был ли один из годов високосным? Сколько дней было в каждом из месяцев - 30, 31, 28, 29?

  5. #2035

    По умолчанию

    Добрый день. При компиляции выскакивает предупреждение "Для задачи VISU TASK не задан POU". В конфигураторе случайно удалил. Вопрос какой POU задавать?

  6. #2036
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Добрый день. При компиляции выскакивает предупреждение "Для задачи VISU TASK не задан POU". В конфигураторе случайно удалил. Вопрос какой POU задавать?
    Добрый день. Добавьте в проект еще один экран визуализации - дальше все должно восстановиться автоматически. Экран после этого можно удалить.

  7. #2037

    По умолчанию

    Здравствуйте. Имеется 3 шт. СПК107, необходимо с них вывести информацию на ПК (арм оператора), что для этого необходимо?

  8. #2038
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vass0_81 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имеется 3 шт. СПК107, необходимо с них вывести информацию на ПК (арм оператора), что для этого необходимо?
    Добрый день.
    На АРМ установлено какое-то ПО для опроса устройств? (OPC-сервер, например)

  9. #2039

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    На АРМ установлено какое-то ПО для опроса устройств? (OPC-сервер, например)
    Нет. Вот, хотел узнать какое ПО для этого необходимо.

  10. #2040
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Обычно используется OPC-сервер для сбора данных и SCADA-система для их визуализации и хранения.
    Мы можем порекомендовать MasterSCADA 3.x и OPC-сервер от компании Insat (платный, есть бесплатная версия на 32 тега) или OPC Овен (полностью бесплатный).

    Вот инструкция по настройке опроса СПК через OPC:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf

Страница 204 из 699 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254304 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •