Тема: Первый раз с ТРМ 132М-01

  1. #1

    По умолчанию Первый раз с ТРМ 132М-01

    Товарищи, я теплотехник, понятия не разбираю в слабых токах, пытаюсь разобратся в тэрээме на кнопках. Вроде отопление работает (с горем пополам), а ГВС творит бред от 25гр без разбора!! до 105!!!! при разборе, при чем это д/с! Я механикой погасил, но так не может продолжаться вечно. Слаботчник меня бросил. Дело в том, что КЗР открывается на полную катушку и поднимает температуру до теплоносителя, а когда датчик показывает 60, он начинает МЕДЛЕННО закрыватся, чем доводит tГВС до максимума. Как мне ограничить подъем КЗР минимально на подогрев, а не на разнос системы? PS на нем же висит ЦО.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, проводили ли Вы автонастройку? На данный момент, судя по описанию, пропорциональная составляющая и интегральная слишком малы. Без автонастройки коэффициенты также можно подкорректировать: Меню/ Отопление/ Регул.Тотоп./ Кр увеличить с 10,0 (заводское значение) до 50,0 и отследить - на сколько уменьшится перегрев.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

Похожие темы

  1. ТРМ 132М вообще не работает!
    от Spark в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 16:14
  2. ПЛК110+ТРМ148 (в первый раз :) )
    от Bит в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 15:25
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 10:25
  4. Передача и прием по ModBus в первый раз
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 20:25
  5. столкнулся с Овен первый раз
    от -I.A.N- в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 21:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •