Показано с 1 по 10 из 32

Тема: СПК MODBUS, Таймаут отклика (мс)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    А сколько устройств, и каких если не секрет?
    Com1 мастер Модбас:
    9 устройств
    ТРМ138..3шт 3 канала чтения всего 80 слов на одной штуке
    ТРМ202..1шт 1 кан чт. 3 сл
    МК110..2шт 1 кан чт. 1 сл, 1 кан запись 1 сл
    MV110..1шт 3 кан чт. 12 сл
    уравнемер ПМП118 modbus..2шт 2 кан чт. 9 сл
    Время цикла почти всем поставил 3000мс, для МК110 300мс, таймауты 50мс, скорость 19.2
    Com2
    работает как Овен Слейвс Таск с интервалом 10мс (опрашивается компьютером
    раз в 30сек. запрашивает 16 параметров типа реал на скорости 9.6)
    Последний раз редактировалось RomAl; 02.01.2015 в 15:35.