Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Регулирование ГВС ТРМ-132М

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.01.2015
    Адрес
    Республика Тыва, г. Кызыл
    Сообщений
    6

    По умолчанию Регулирование ГВС ТРМ-132М

    Контроллер ТРМ-132М при понижении температуры ГВС ниже уставки открывает КЗР но при повышении температуры ГВС выше уставки не прикрывает КЗР хотя в ручную с кнопок КЗР как открывается так и закрывается, в чем причина?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.01.2015
    Адрес
    Республика Тыва, г. Кызыл
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    сегодня выяснилась одна интересная деталь по работе контура ГВС. При повышении температуры ГВС выше уставки прибор выдает сообщение перегрев ГВС на экране показывает закрытие КЗР до 0% а фактически КЗР остается в том положении в котором был т.е. команда на реле закрытия не подается хотя с кнопок вручную все работает и открытие и закрытие. В чем может быть причина?

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте. Укажите, пожалуйста, версию прошивки и программы прибора (в меню прибора/ Конфигурация/ Версии прошивок:
    - Версия прошивки - 2.12 или 2.13, например;
    - Версия программы х.хх - где "х.хх" - это версия программы. Укажите ее номер, пожалуйста.
    Если имеется возможность, укажите, пожалуйста, заводской номер прибора (указан на наклейке на боковой части прибора).
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.01.2015
    Адрес
    Республика Тыва, г. Кызыл
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    В понедельник Вам все напишу. Сейчас уже рабочий день кончился, а объект далеко.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.01.2015
    Адрес
    Республика Тыва, г. Кызыл
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    версия прошивки 2.12 10 0f
    версия программы 1.14 01
    заводской номер 30563121001009385

  6. #6

    По умолчанию

    Прибор необходимо перепрошить, к сожалению. Действующая прошивка с конца 2012 года - 2.13, программа 2.16. Уточните, пожалуйста, где территориально находится прибор?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.01.2015
    Адрес
    Республика Тыва, г. Кызыл
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Прибор в городе Кызыл, Республика Тыва. Но у нас нет комплекта для перепрошивки прибора

  8. #8

    По умолчанию

    Ваше письмо получила! В ближайшее время отправим Вам комплект для прошивки (они в наличии). Программу-прошивку можно скачать с сайта: http://www.owen.ru/catalog/kontrolle...m132m/opisanie

    Прошивка прибора ТРМ132М:

    - к прибору подключается плата к клеммам 56…61 (джампер на плате изначально в положении «1» ("разомкнуто"));
    - к плате подключается кабель КС2 либо Кс1, к ПК – подключение к СОМ-порту (через некоторые переходники СОМ-USB также работает);
    - на прибор подается напряжение питания;
    - устанавливается и запускается программа-прошивка;
    - следуйте инструкция программы (потребуется изменять положение джампера и несколько раз снимать/подавать напряжение питания прибора);
    - по окончании загрузки (согласно инструкции программы) обязательно нужно осуществить сброс на заводские настройки – «альт» + «выход» + «ввод» , «сброс EEPROM» и «ввод».
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.01.2015
    Адрес
    Республика Тыва, г. Кызыл
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Сегодня все оплатили, теперь ждем когда отправите

Похожие темы

  1. Первый раз с ТРМ 132М-01
    от Venya в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 10:20
  2. ТРМ 132М вообще не работает!
    от Spark в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 16:14
  3. ТРМ-32 - регулирование отопления без ГВС
    от dani1978 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 10:42
  4. Позиционное регулирование ГВС на ТРМ32
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 14:34