Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28

Тема: Проблемы с Меркурий 230 ART

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ну так перенести проект из примера, или в 160-м нет библиотеки UNM ?

    Протоколы у 230 и 234 одинаковые, единственное что там у вас с обратной энергией, доступна или нет ?
    Ну так перенёс... не взлетает.
    Про обратную энергию без понятия, только начал разбираться. Мне кто-то писал что за эти года протокол менялся. Овеновская бибка пишет что прибор не отвечает.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Вы запрос счетчика можете можете показать со стороны ПЛК ? снифером подключиться например ?

    У него сперва идет команда открытия канала с паролем доступа, только потом запрос параметров.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    2017-04-26 14:54:36 Сеанс связи с КП 65 "Меркурий236_энергия", тип: KpMercury23x, адрес: 20
    Отправка (4): 14 00 0E B0 // Запрос тестирования канала
    Приём (4/4): 14 00 0E B0
    OK!
    Отправка (11): 14 01 01 01 01 01 01 01 01 88 81 // Открытие канала команда 1 с уровнем доступа 1, пароль 111111 в HEX (отсечение 0x30)
    Приём (4/4): 14 00 0E B0 // подтверждение открытия канала
    OK!
    Отправка (5): 14 08 02 B7 C5 // Ну дальше посыпались запросы и ответы параметров
    Приём (7/7): 14 00 01 00 01 84 03
    OK!
    Отправка (5): 14 03 08 30 F2
    Приём (4/4): 14 00 0E B0
    OK!
    Отправка (6): 14 08 14 F0 8B 52
    Приём (19/19): 14 37 00 15 92 FF FF FF FF 00 00 71 41 0C 00 FB B6 58 A9 // собственно 4 FF это должна была быть Активная обратного направления, но ее нет.
    OK!
    Отправка (6): 14 08 14 F1 4A 92
    Приём (19/19): 14 27 00 A0 1D FF FF FF FF 00 00 CE 37 08 00 5D 84 22 9F
    OK!
    Отправка (6): 14 08 14 F2 0A 93
    Приём (19/19): 14 10 00 75 74 FF FF FF FF 00 00 A3 09 04 00 9E 32 CF AB
    OK!
    Отправка (6): 14 05 60 00 3D D5
    Приём (15/15): 14 1D 00 D5 FB 03 00 C6 9A 15 00 5F FB 09 4E
    Отправка (6): 14 05 60 01 FC 15
    Приём (15/15): 14 15 00 16 B6 02 00 30 74 0E 00 46 F3 45 0E
    Отправка (6): 14 05 60 02 BC 14
    Приём (15/15): 14 08 00 BF 45 01 00 96 26 07 00 19 08 35 8B

    Ну как-то так, но это не ПЛК посылает, а dll

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    2017-04-26 14:54:36 Сеанс связи с КП 65 "Меркурий236_энергия", тип: KpMercury23x, адрес: 20
    Отправка (4): 14 00 0E B0 // Запрос тестирования канала
    Приём (4/4): 14 00 0E B0
    OK!
    Отправка (11): 14 01 01 01 01 01 01 01 01 88 81 // Открытие канала команда 1 с уровнем доступа 1, пароль 111111 в HEX (отсечение 0x30)
    Приём (4/4): 14 00 0E B0 // подтверждение открытия канала
    OK!
    Отправка (5): 14 08 02 B7 C5 // Ну дальше посыпались запросы и ответы параметров
    Приём (7/7): 14 00 01 00 01 84 03
    OK!
    Отправка (5): 14 03 08 30 F2
    Приём (4/4): 14 00 0E B0
    OK!
    Отправка (6): 14 08 14 F0 8B 52
    Приём (19/19): 14 37 00 15 92 FF FF FF FF 00 00 71 41 0C 00 FB B6 58 A9 // собственно 4 FF это должна была быть Активная обратного направления, но ее нет.
    OK!
    Отправка (6): 14 08 14 F1 4A 92
    Приём (19/19): 14 27 00 A0 1D FF FF FF FF 00 00 CE 37 08 00 5D 84 22 9F
    OK!
    Отправка (6): 14 08 14 F2 0A 93
    Приём (19/19): 14 10 00 75 74 FF FF FF FF 00 00 A3 09 04 00 9E 32 CF AB
    OK!
    Отправка (6): 14 05 60 00 3D D5
    Приём (15/15): 14 1D 00 D5 FB 03 00 C6 9A 15 00 5F FB 09 4E
    Отправка (6): 14 05 60 01 FC 15
    Приём (15/15): 14 15 00 16 B6 02 00 30 74 0E 00 46 F3 45 0E
    Отправка (6): 14 05 60 02 BC 14
    Приём (15/15): 14 08 00 BF 45 01 00 96 26 07 00 19 08 35 8B

    Ну как-то так, но это не ПЛК посылает, а dll
    О, спасибо за пример, мне наверное проще как раз накидать на SysLibCom, чем разбираться в бибке.
    Что такое "(отсечение 0x30)" ?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    В поле пароля вводятся символы 1 это 0x31 в ASCII формате, а в запросе счетчику посылается 0х01. Я пока не пробовал менять пароль на другой, по идее счетчик должен принимать пароли из ASCII таблицы начиная от 0 и выше, кроме последнего или двух, соответственно я делал отнимание 0x30 от кода ASCII символа
    Да, канал открывается на 240 секунд у последних счетчиков, потом автоматом закрывается, если не было опроса.
    Последний раз редактировалось melky; 26.04.2017 в 15:29.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    В поле пароля вводятся символы 1 это 0x31 в ASCII формате, а в запросе счетчику посылается 0х01. Я пока не пробовал менять пароль на другой, по идее счетчик должен принимать пароли из ASCII таблицы начиная от 0 и выше, кроме последнего или двух, соответственно я делал отнимание 0x30 от кода ASCII символа
    а, понял. я пароль тоже менять не буду, спасибо.

  7. #17

    По умолчанию

    точно не помню, воспринимает ли меркурий пароли с буквами, но если делать только числовые , то сделайте так
    password : STRING(6):='222222';//пароль для доступа к уровню 2 счётчика
    short_password :STRING(1);
    buff_password :ARRAY [0..6] OF BYTE;
    ptr : POINTER TO BYTE;
    ptr2 : POINTER TO BYTE;

    buff_password[0]:=2;// уровень доступа

    ptr:=ADR(password);
    ptr2:=ADR(short_password);
    ptr2^:=ptr^;
    buff_password[1]:=STRING_TO_BYTE(short_password);
    ptr:=ptr+1;
    ptr2^:=ptr^;
    buff_password[2]:=STRING_TO_BYTE(short_password);
    ptr:=ptr+1;
    ptr2^:=ptr^;
    buff_password[3]:=STRING_TO_BYTE(short_password);
    ptr:=ptr+1;
    ptr2^:=ptr^;
    buff_password[4]:=STRING_TO_BYTE(short_password);
    ptr:=ptr+1;
    ptr2^:=ptr^;
    buff_password[5]:=STRING_TO_BYTE(short_password);
    ptr:=ptr+1;
    ptr2^:=ptr^;
    buff_password[6]:=STRING_TO_BYTE(short_password);

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    В документации вообще указано, что первый уровень доступа 111111 - 0x31 0x31 0x31 0x31 0x31 0x31 только не прокатывает

  9. #19

    По умолчанию

    базовые пароли
    уровень 1 - 111111
    уровень 2 - 222222

    если выполнить приложенный мной код то пароль из 222222 превратится в
    0x02 0x02 0x02 0x02 0x02 0x02 что нужно
    а не 0x32 0x32 0x32 0x32 0x32 0x32

    пользовался вторым уровнем доступа, чтобы получить возможность записи параметров, не требующих метрологического опломбирования после изменения.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ну так я достал документашку из стола и сам удивился, хотел посмотреть поддержку ASCII символов в паролях.
    Кстати если снять галочку HEX в конфигураторе, то отправка будет действительно 0x32 только счетчик не будет ничего записывать и читать сторонними программами.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Меркурий 230
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 12:28
  2. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 10:47
  3. ПЛК-100 криво опрашивает Меркурий-230
    от lomtik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 08:54

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •