Мы измеряем температуру в диапазоне 700-750 градусов термопарой с диапазоном от -40 до 1100. При этом температура в шкафу, где находится МВ110-8А может меняться от комнатной до 45 градусов. Термопара подходит напрямую к модулю без каких-либо дополнительных соединений. Есть подозрение, что при одинаковой измеряемой температуре показания МВ110 различаются на 1-3 градуса в зависимости от температуры внутри шкафа управления. Может ли такое быть? Например, возможно ли возникновение термо-ЭДС между материалом термопары и контактами модуля, которое неправильно компенсируется?