Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: HT-8044.ZA2 - управление асинхронным двигателем.

  1. #1

    По умолчанию HT-8044.ZA2 - управление асинхронным двигателем.

    Двигатель, 7.5кВт 1000об.мин. крутит червячный редуктор который крутит винт, метра три длинной, который в свою очередь двигает механизм. Двигатель без принудительного торможения, только за счет сил трения.
    Пускателями (стоит блокировка от одновременного включения) двигателя с ключа управляет рабочий.
    Во время процесса, рабочий кратковременно (около секунды +- по необходимости) замыкает ключ, в основном в одну сторону. За пол часа длительности процесса таких замыканий 50-100. В смену таких процессов 6-7.
    При внештатных ситуациях необходимо подавать механизм быстро то в одну сторону, то в другую, соответственно ключом рабочий крутит в разные стороны со скоростью на которую только способен.
    В связи с такой "рваной" работой двигателя контакты пускателя выгорают, привариваются, быстро разбивается механическая часть. В связи с этим решили попробовать ТТР.
    Подобрали HT-8044.ZA2, радиатор РТР036, блокировку от одновременного включения сделаем на промежуточных реле.

    И вот теперь решил посоветоваться, правильно ли мы делаем и каких подводных камней ожидать.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Устройство плавного пуска или частотник почему не рассматриваются?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Устройство плавного пуска или частотник почему не рассматриваются?
    1. Дороговизна.
    2. Требует внесение изменений в схему устройства что является не желательным, т.к. объект относится к взрывоопасным объектам с вытекающими из этого последствиям.

    Сейчас идут движения в сторону начала разработки полной модернизации электрической части, но в связи с нехваткой денег неизвестно сколько лет все это продлится, да и то, если останемся на плаву.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yandrey Посмотреть сообщение
    Двигатель, 7.5кВт 1000об.мин. крутит червячный редуктор который крутит винт, метра три длинной, который в свою очередь двигает механизм. Двигатель без принудительного торможения, только за счет сил трения.
    Пускателями (стоит блокировка от одновременного включения) двигателя с ключа управляет рабочий.
    Во время процесса, рабочий кратковременно (около секунды +- по необходимости) замыкает ключ, в основном в одну сторону. За пол часа длительности процесса таких замыканий 50-100. В смену таких процессов 6-7.
    При внештатных ситуациях необходимо подавать механизм быстро то в одну сторону, то в другую, соответственно ключом рабочий крутит в разные стороны со скоростью на которую только способен.
    В связи с такой "рваной" работой двигателя контакты пускателя выгорают, привариваются, быстро разбивается механическая часть. В связи с этим решили попробовать ТТР.
    Подобрали HT-8044.ZA2, радиатор РТР036, блокировку от одновременного включения сделаем на промежуточных реле.

    И вот теперь решил посоветоваться, правильно ли мы делаем и каких подводных камней ожидать.
    В описании ясно написано, что это ТТР предназначено для коммутации резистивной нагрузки. В вашем случае, при возникновении нештатной ситуации, оно в момент выйдет из строя.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.01.2015 в 12:43.

  5. #5

    По умолчанию

    Есть принципиальная разница, возьму я три HD-8044.ZA2 или один HT-8044.ZA2?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yandrey Посмотреть сообщение
    Есть принципиальная разница, возьму я три HD-8044.ZA2 или один HT-8044.ZA2?
    Нет. И те и то быстро вылетят.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Нет. И те и то быстро вылетят.
    Большое спасибо за Ваш развернутый и аргументированный ответ.

  8. #8

    По умолчанию

    трёхфазные ТТР вообще не рекомендованы к использованию на индуктивной нагрузке.
    однофазные - с десятикратным запасом по току.
    также не забывайте про ток утечки, Ваши двигатели будут всегда под напряжением, даже если ТТР разомкнута.
    при работе с двигателями требуется устанавливать варисторы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yandrey Посмотреть сообщение
    1. Дороговизна.
    --- кроилово приводит к попадалову ... рано или поздно

    2. Требует внесение изменений в схему устройства что является не желательным, т.к. объект относится к взрывоопасным объектам с вытекающими из этого последствиям.
    --- УПП встают вместо контактора на счёт "раз" без переукладки проводков (если выбрано правильно) , и уж со взрывоопасностью гораздо лучше, чем у искрящего контактора

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- УПП встают вместо контактора на счёт "раз" без переукладки проводков (если выбрано правильно) , и уж со взрывоопасностью гораздо лучше, чем у искрящего контактора
    Здесь речь не о том что лучше на вызрывоопасном объекте, а то как это оформлено, в случае чего разбираться детально не будут -лучше -хуже.. изменение проекта без реконструкции и пипец как Вы и написали -попадалово

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. HT12044ZD3 - управление асинхронным двигателем.
    от ПочтиЭлектрик в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 08:06
  2. Управление двигателем с ПЛК
    от hosevik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 13:22
  3. Грамотное управление двигателем
    от alex0608 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 15:23
  4. управление шаговым двигателем?
    от kos_alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 00:15
  5. управление двигателем 12в
    от slava2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •