Нет соединения!!!
СПК пингуется!
NetScan находит только 21 и 22 порт!
Нет соединения!!!
СПК пингуется!
NetScan находит только 21 и 22 порт!
проверьте маски сети на СПК и сетевой карте ПК, если Вы настроили Gateway на поиск по Localhost.
они должны быть одинаковыми.
Маски одинаковые!!!
После сброса питания на СПК207, CoDeSys в закладке установки соединения подсвечивает зеленным кружочком Gateway и Device.
ScanNetwork также обнаруживает в ветке Gateway искомое устройство. Проект компилируется без ошибок.
Но при попытке выполнить Логин с задержкой в несколько секунд - "Нет связи с устройством. Проверьте сеть."
После чего ScanNetwork уже устройство не обнаруживает!!! СПК207 продолжает выполнять предыдущее загруженное приложение.
А ошибки компилятор выдает? Бывало и такое что критические ошибки могут возникать и в скомпилированном без ошибок проекте, тогда лесть в журнал СПК. У меня такое было - если графику старого проекта пытаться залить из CS3.5 SP5 не обновив менеджер визуализаций. СПК при этом перезагружался после заливки.