овен, версия v 1.2 вопрос?
добрый день. на нашем производстве работает скада система овен процесс менеджер, версия v1.2, в эту систему завязаны 12 приборов трм201 (температура), все работает, но технологам необходимо визуально видеть изменение температуры в виде графика в течении одного часа, в реальном времени. самое максимальное время которое мы добились это 15 минут, нам нужно 1 час (зона отображения №1,№2,№3). мы меняли скорость опроса датчиков, изменяли время протоколирования. ничего не получается. помогите, как увеличить время в зоне отображения, где идет построение графика? в каждой зоне отображения идет построение четырех графиков и все надо визуально , в реальном времени наблюдать. спасибо.
-
и еще один вопрос, как сделать чтобы общий график изменялся со времене?
-
период времени помещяющийся на график в зонах отображения зависит от периода архивирования и опроса прибора. для того чтобы 100 точек, а это максимальное число точек, которое мы отображаем на графике растянуть на 1 час, вам надо архивировать их раз в 36 секунд, а в опросе прибора поставить опрос например раз в час.
не понял вопроса про общий график, это график в зоне отображения? так он сдвигается как только заполняются все точки на нем...
-
спасибо за совет. опытным путем мы победили. тогда другой вопрос. почему при распечатке графика не отображается название параметра как это делается на мониторе в режиме легенда, и почему когда мы сохраняем таблицу параметров в екселе, на экране и на распечатке не отображается время. спасибо.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума