    подобие гистерезиса реализованно уже в предложенном варианте

    думаю добавить некие пороги перехлест процентов между тэнами
    например
    0%<первый
    20<второй<55
    45<третий<80
    75<четвертый
    Последний раз редактировалось Keldish; 04.02.2015 в 10:50.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Лучше через HYSTERESIS
    А ещё лучше ШИМ, через ТТР.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    переделывать ничего не хотят

  4. #14
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    переделывать ничего не хотят
    Тогда гистерезис.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    Безымянный.PNG

    новая редакция

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    кто-то из нас неправильно понимает гистерезис

    есть уставка и некое смещение в обе стороны
    например уставка 20 градусов
    берем разбег в 1%
    получаем две границы 20*1,01 и 20/1,01
    включение отключение производим по переходу границ а не уставки

    это в моем понимании гистерезис (своего рода устранение дребезга)

    или я не прав? объясните

  7. #17

    По умолчанию

    Обычно это реализуется следующим образом.
    Есть ПИД, который обрабатывает уставку и температуры с выходным значением 0..100 (%)
    Для ваших 4-х ступеней берем 4 гистерезса
    1. Вкл 25, выкл 0
    2. Вкл 50, выкл 25
    3. Вкл 75 выкл 50
    4. Вкл 100 выкл 75
    Дополнительно обработайте аварию ТЭНов (если заводится) задержку при старте, сдувание при финише, аварию вентилятора и т.п.

    Когда наберетесь опыта, реализуйте "карусель" для равномерного срабатывания ТЭНов.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    Безымянный.PNG
    как-то так

    с PID-ом раньше не сталкивался и он меня если честно пугает своей неоднозначностью

    буду пробовать

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    Безымянный.PNG

    все я приехал

    диф. составляющую отключил
    где на основании чего брать проп. и интег.
    я не могу это сделать без реального оборудования эмуляция не помогает
    прочитал (много ранее) кучу статей про пид и все равно это метод тыка

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    научите пожалуйста

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ТЭНами
    от Admiral в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 14:04
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 15:22
  3. Схема тиристорного управления ТЭНами (80 кВт)
    от hitkliv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:01
  4. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 11:58
  5. Оборудование для управления ТЭНами
    от Иван_Гость в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •