Добрый день. Почему не удается откалибровать датчкик температуры согласно документа "Конфигурирование области
ввода/вывода ПЛК", стр 98? Кто сталкивался?
Добрый день. Почему не удается откалибровать датчкик температуры согласно документа "Конфигурирование области
ввода/вывода ПЛК", стр 98? Кто сталкивался?
Датчик ДТС125-50М. В лаборатории показывает порядка 15 градусов. Вместо датчика Подцепил резистор 50 Ом стало показывать порядка -6 градусов. Пробовал в конфигураторе в параметр First Point ввести значение 6, и никаких изменений не увидел. На любые другие значения реакции тоже никакой.
от такие они вот универсальные входы, тоже мучался, пока не сказали, что 6 градусов трындежа для них норма.
Потому что для калибровки надо вводить 2 значения для каждой точки. Собственно значение, какое должно быть (!=0) и поправку в этой точке.
Читаем инструкцию должным образом!
2.4.1.4. Параметры «Первая,
вторая и третья точка» и
«Вводимое изменение» (First po
int и Delta), (Second point и
Delta) и (Third point и Delta)
В параметрах
«Первая, вторая и третья точка»
и
«Вводимое
изменение» (First point и Delta), (Second point и Delta)
и
(Third point и
Delta)
задают корректировку линейности датчика.
Модуль позволяет выполнять коррекцию
по трем точкам (полином 2-й
степени). Три группы параметров
определяют три точки коррекции
производимых измерений. По умолчанию значения точек коррекции нулевые,
что означает, что ни одна точка не используется. Как только значения
[xxx]_Point
устанавливаются ненулевыми, датчик их использует, производя
корректировку полинома по заданны
ми точкам измерения и поправкам
Delta
в этих точках.
Технология коррекции следующая. Например, при калибровке
определено, что при замере в 1-ой точке – минус 50
о
С, датчик
показывает значение минус 48
о
С. Вносится поправка –2
о
С, при
сложении с которой получается реальное значение, которое
используется в дальнейшей корректиро
вке работы датчика. Также и с
остальными точками. Желательно, чтобы при калибровке точки
коррекции были расположены дал
еко друг от друга. В противном
случае могут быть большие погр
ешности, наклон графика будет
неверным.
Примечание.
Если коррекция происходит по
одной точке, то вся кривая
смещается на одну корректирующую ве
личину, по двум точкам – смещается и
изменяется наклон, по трем – для внесения коррекции используется полином
2-й степени (меняется форма кривой).
Точки задаются, начиная с первой. Если
будет задана вторая или третья точки,
но не задана первая, то контролле
р воспримет это, как ошибку.
Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 17.02.2015 в 18:44.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Спасибо, но поправить бы пример в приложении А тоже бы не помешало, а то вводит в заблуждение.