Подскажите как прописать пароль в параметр pass?
Подскажите как прописать пароль в параметр pass?
Пытался управлять запуском из MasterSCADA. Но так и не понял как "в 511 регистр записываешь 168 (собственно пароль доступа),". Сейчас машина работает без компа.
Не понял в чем сложность? Регистру 511 присваиваешь значение 168, затем (в течении 5 сек.) указываешь контроллеру нужное состояние (режим работы), правда не помню сейчас № регистра, но если будет нужно-уточню. После введения пароля (168), дается 5 секунд на установку нового состояния контроллеру. По истечении 5 секунд, доступ закрывается!
Я всё таки победил эту проблему !!! Следующим образом: переменную "время день" (адрес 126,127 тип: word) ставим "0", а переменной "время ночь" (адрес 128,129 тип: word) присваиваем еденицу и наш контроллер переходит в дежурный режим, при этом сам выбирая в какой. А ноль переводит его в рабочий режим, который он так же сам выбирает. В скаде присваиваем кнопке адрес 128 и забываем весь этот многолетний геморрой. Надеюсь в новой прошивке они не изменят эту логику. И так напортачили, люди уже несколько лет мучаются.