И все таки: как сделать клон? Уже 3-и дня бьемся.
Есть производственная котельная. На котельной есть оборудование для подготовки воды. Систему разобрали всю до проводочка. Подозрение пало на контроллер. Купили другой. Ничего не получается. Производители оборудования (химводоподготовки (г. Горький)), а точнее сервис, ничего адекватного не говорят, а точнее не могут. То нет сервисного инженера (командировка), то не может подойти и т.д. Зато рекламные буклеты высылать мастера. Уже есть дикий вариант написать свою логику работы на AB или siemens`e. Завод построен на AllenBradly SLC-500, Delta RMC, котельная на S-300 (Запасы ПЛК есть).
Проблемы были. Некоторые производители паролили свои программы. Но проблем с клонами не было. Да и сервис с теме же производителями не подводил. А тут просто бред. Помогите ПЛС.