Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62

Тема: АСУ ТП элеватора

  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
    по схеме фаза с верхних губок должна идти через стоповую кнопку,потом на тумблер выбора режима работы и дальше либо на пускатель(местный режим) либо ПЛК(Автоматический режим),а у ПЛК овен выходы объединены в группы по несколько штук,т.е фаза приходит на COM и выходит на контакт (одна фаза сразу на 2 или 4 контакта)
    Вы бы схему нарисовали, а то у Вас везде фазы, а нейтраль где?
    Если катушки пускателей на 220В, то например так
    Захват-1.png
    "по схеме фаза с верхних губок должна идти через стоповую кнопку,потом на тумблер выбора режима работы и дальше либо на пускатель(местный режим) либо ПЛК(Автоматический режим)" В этой цепочке пускатель и тумблер поменял местами.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Спасибо за схему,рассматривал уже её,но разве можно использовать ноль в качестве управления?

  3. #13

    По умолчанию

    все ИМХО.. любую модернизацию надо начинать с прочтения правил по технике безопасности, которые именно в этой сфере меняется каждый год....местных контактов ПЛК вам по любому, не хватит, от модулей расширения ни куда не денешься, от аварийных кнопок и кнопок местного управления то же, правильно вам товарищ Модератор сказал, опешите проблему, тогда и решения найдутся....

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Несколько лет делаю по такой схеме - она стыкуется с тумблером руч-автомат элеваторных панелей старого типа ПУ-5Б и местная кнопка учтена(мы ставим сейчас их с фиксацией), прав Вольд реле на выход промежуточные надо и контролллер с ключами на выходе- работает годами, зато потом все проще в случае непредвиденных кз, а так выходов контроллера жалко будет..Диоды на катушки реле обязательно не забыть..(я не нарисовал их)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось alex55; 13.03.2015 в 13:56.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Спасибо большое,очень помогли!!!

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    ===Т.е по схеме фаза с верхних губок должна идти через стоповую кнопку,потом на тумблер выбора режима работы и дальше либо на пускатель(местный режим) либо ПЛК(Автоматический режим)===
    Вам правильно посоветовали ещё добавить промежуточные реле. Можно сделать проще. Просто проследить что-бы фаза на управление "с верхних губок" у всех пускателей была "одноименная" и тогда можно собрать на СОМ все провода вкучу и соблюсти какой там у вас "порядок подключения". Но так как вы описали свою схему - очень плохо. В классике так не строят управление механизмами.
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Спасибо большое!!

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Сама схема с управляющей фазой , взятой с верха пускателя - это правильное , советское бюджетное решение ! причина в том , что контроль включения мех-мов идет от контактов (доп) пускателей , а если автомат выбило - пускатель тож. откидавается и блокирует "все что перед ним" - принцип конвейера.
    В современых условиях принято ставить и использовать доп. контакты на мотор-автоматах .
    В общем как я понял сельское хоз-ство как обычно "не догоняет" и "в бюджете".
    10млн на новый комбайн потратить- это норм. , а автоматы - КИП-электрику заменить - та ну на... , дорого

    посему надо ставить пром. реле в щит, я ставлю даже если реле на выходах , но (тоже с целью экономии и целесообразности) то что за пределами шкафа включаю через пром.реле , если пускатель , клапан и др в шкафу - использую внутр. реле выхода.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 13.03.2015 в 21:42.

  9. #19

    По умолчанию

    Использую на элеваторе плк 110 + пачка модулей ввода вывода + промежуточные реле + датчики фазы + токовые датчики.
    Вроде полет нормальный, при моих тривиальных задачах стабильность работы хорошая.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
    И ещё один вопрос,на релейных выходах плк используется один ком на 2 или 4-е выхода,а запитку каждого пускателя
    нужно осуществлять через стоповую кнопку этого пускателя,т.е сом должен быть у каждого пускателя свой,так вот,
    как уходили от этой проблемы?
    Вложение 17205
    А в чём проблема-то?
    Требования по безопасности едины.
    А всякие взаимосвязи между нориями и скребками реализуются программно по месту.
    ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 Безопасность машин.
    ГОСТ Р МЭК 61508-1-2007 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования
    ГОСТ Р МЭК 61508-2-2007 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 2. Требования к системам
    ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003 Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Требуются услуги специалиста АСУ ТП
    от Striker в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 06:49
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 08:58
  3. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 15:27
  4. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 18:58
  5. АСУ ТП «КОРМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ»
    от yurgin_777 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 13:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •