Всем спасибо большое за советы!!
Всем спасибо большое за советы!!
Не пуск-стопом через ПЛК,через ПЛК реализуется автоматический режим управления,а через пуск-стоп ручной(напрямую),просто при автоматическом режиме должны учитываться стоп кнопки оборудования.И ещё интересен был опыт профи в этом деле,я реализовывал небольшие АСУ ТП(СОБ,зерносушилки зачастую попадались),или реализовывал на другом оборудовании,а вот на овене полностью элеватор не собирал.Спасибо всем за помощь!Честно говоря с трудом представляю масштабы элеватора, при которых можно додуматься управлять пуск-стопом, посредством выходов ПЛК.
Последний раз редактировалось VAK; 17.03.2015 в 18:58.
значит не видели элеватора на 100 тыс.тонн который по взрослому обрабатывает зерно и готовит помольные партии для мельницы....Честно говоря с трудом представляю масштабы элеватора, при которых можно додуматься управлять пуск-стопом, посредством выходов ПЛК.
На элеваторе на 100 тыс.тон работал наладчиком КИПиА,проводил локальные автоматизации.А вот чтоб такие элеваторы готовили партии для мельниц,нет не видел,но надеюсь увидеть,очень интересно.значит не видели элеватора на 100 тыс.тонн который по взрослому обрабатывает зерно и готовит помольные партии для мельницы....
ну прям на размол это зерно не идет конечно, но зерноподготовка после такого элеватора прям песню поет когда работает...
Есть типовые схемы. ничего придумывать не нужно. эту схему возможно преобразовывать. например - общий переключатель режима или для каждого механизма отдельно, убрать местные кнопки управления, оставить лишь стоповые (или хотя-бы клеммы для их возможного подключения). на форуме есть тема про элеваторы. многое там обсуждалось
этого делать нельзя, правила не позволяют.убрать местные кнопки управления, оставить лишь стоповые (или хотя-бы клеммы для их возможного подключения).
Вы вообще то меня неправильно поняли.
Я работаю программистом на элеваторе вместимостью более 100к тонн.
И никогда не встречал решения, чтобы пуск/стопом управляли непосредственно с выходов ПЛК, на заводах таких масштабов - для этого существуют модули вывода ( + обвязка)
Собственно в моем предыдущем сообщении подразумевалась мысль - насколько мелким должен быть элеватор (скорее ХПП), чтобы там функционировало не более 30-40 единиц оборудования.