Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Реле MR207A

  1. #1

    По умолчанию Реле MR207A

    Промежуточное реле KIPPRIBOR MR 207A. В характеристиках реле указан ток реле 5 А при напряжении 250 В.
    Для какой нагрузки это значение, для активной или индуктивной ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
    Промежуточное реле KIPPRIBOR MR 207A. В характеристиках реле указан ток реле 5 А при напряжении 250 В.
    Для какой нагрузки это значение, для активной или индуктивной ?
    http://roskip.ru/Rele-promezhutochny...haracteristics

  3. #3

    По умолчанию

    Там не указано для какой нагрузки.

  4. #4

    По умолчанию

    На сайте (http://kippribor.ru/Promezhutochnye-rele-Seriya-MR) в таблице характеристик есть категория применения реле (категория нагрузки АС-1, DC-1) для которых указан номинальный ток. Иными словами указан номинальный ток при соответствующем напряжении для неиндуктивных\слабоиндуктивных нагрузок.

  5. #5

    По умолчанию

    А для АС-3 какой ток ?

  6. #6

    По умолчанию

    Простите, затрудняюсь предположить каким именно образом Вы желаете применить промежуточное реле с одной\двумя контактными группами и коммутацией слаботочных цепей для управления 3-х фазной нагрузкой (электродвигателем)? Поскольку применимость коммутационного устройства для категории АС-3 обусловлена не только указанием меньшего допустимого тока (с учетом пускового тока электродвигателей и возможным длительным номинальным током) но и собственно способностью контактных групп реле\контактора выдерживать пусковые токи. Промежуточные реле, в данном случае MR207, не предназначены для использования на нагрузках категории АС-3 с высокими пусковыми токами. Название "Промежуточные реле" собственно и указывает на их назначение - коммутация промежуточных цепей управления, но не оконечных нагрузок с высокими пусковыми токами.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 01.04.2015 в 09:49.

  7. #7

    По умолчанию

    Коммутирую однофазный двигатель, интересует макс. мощность подключаемой нагрузки вида АС-3. Финдер заявляет 300Вт для реле 40.52. Какую мощность может коммутировать реле MR207 ?

Похожие темы

  1. ???какое реле???
    от tatakuna в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 18:18
  2. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 10:45
  3. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:33
  4. плк.реле.
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 11:40
  5. э/м реле в ПЛК
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •