Тема: Регистрация ошибок Modbus

  1. #1

    По умолчанию Регистрация ошибок Modbus

    Подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать регистрацию ошибок шины Modbus. В настройках Modbus_Master нет ничего такого типа last adres или last error. В Modbus Slave в настройках канала либо "Set to ZERO" либо"Keep last Value" и больше ничего, но это неудобно, если осуществляется контроль дискретных входов. Пробовал использовать в программе для отслеживания ошибки ФБ IoDrvModbusComPort. Ничего не получилось. На выходе блока ничего не меняется при этом модули ввода перестают опрашиваться контроллером. Что делать-не знаю, перерыл всю справку, ничего не нашел.

  2. #2

    По умолчанию

    Разобрался с проблемой (ModbusSlaveComPort). Все работает, обрыв сети определяется, xReset функционирует. Но через некоторое время опрашиваемые переменые "зависают". Причем,что самое странное, судя по индикации на модулях ввода опрос работает, в Modbus_Master и слейвах тоже нет никаких ошибок. Переменные "замораживаются" во всех слейвах.Помогает только перезагрузка ПЛК323. Версия Codesys 3.5 SP2.

  3. #3

    По умолчанию

    Экспериментальным путем установил, зависает ComPort, чтобы вывести его из этого состояния нужно либо перезапустить ПЛК, либо подать импульс на xResetComPort. Но вот когда подать импуль- большой вопрос. Порт зависает спонтанно и никаких ошибок (к которым можно было бы привязать команду перезапуска порта) при этом не возникает . Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? С библиотеками modulsowenlib все работает как часы, а modbus через конфигуратор никак не хочет

  4. #4

    По умолчанию

    Обсуждалось тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17729
    Сам тоже столкнулся. СПК107+МДВВ. Обмен вроде-бы идет, МДВВ мограет связью и не сбрасывает выходы в аварийное состояние, но СПК не видит входов-выходов. Состояние слейва - шина не запущена. При отключении-переподключении физического порта RS485 связь восстанавливается. Бага )

Похожие темы

  1. Modbus контроль ошибок соединения
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2021, 12:07
  2. Регистрация кратковременных всплесков
    от Flutter в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 16:07
  3. Надежность Modbus и регистры ошибок
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 15:43
  4. Обращение к регистру ошибок модуля MODBUS
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 17:13
  5. Регистрация работы установки
    от Pawa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •