    По умолчанию Рассеиваемая мощность и охлаждение

    Добрый день, подскажите, не нашел данных по рассеивамой мощности ТТР Кипприбора, есть ли такие данные? Проблема заключена в том, что монтировать ТТР придется в наглухо закрытом шкафу без возможности вентиляции. Буду использовать ТТР с радиаторами с термопастой, но боюсь будет маловато этого. Нагреватель 80кВт. Если выбрать ТТР для более мощной нагрузки будет ли греться оно меньше?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Делайте шкаф с вентилятором.
    По рассчету поисковиках все есть.
    http://www.power-e.ru/2006_03_100.php

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    Если выбрать ТТР для более мощной нагрузки будет ли греться оно меньше?
    При одной и той же нагрузке мощность рассеивания будет одинаковой. Тебе надо думать не об увеличении мощности ТТР, а о том как эту мощность рассеить чтобы не было перегрева ТТР. Надо правильно выбрать радиатор.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.03.2015 в 19:58.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    При одной и той же нагрузке мощность рассеивания будет одинаковой. Тебе надо думать не об увеличении мощности ТТР, а о том как эту мощность рассеить чтобы не было перегрева ТТР. Надо правильно выбрать радиатор.
    Возможности сделать вентиляцию нет никакой! Шкаф взрывозащищенный exd исполнения. Единственный вариант, который вижу я напрямую ТТР посадить на термопасту к радиатору, и сам радиатор напрямую к стенке самого шкафа, шкаф алюминий с толщиной стенок порядка 30мм, может будет работать как большой радиатор ?. Единственное не перегреть бы все вокруг!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите, не нашел данных по рассеивамой мощности ТТР Кипприбора, есть ли такие данные? Проблема заключена в том, что монтировать ТТР придется в наглухо закрытом шкафу без возможности вентиляции. Буду использовать ТТР с радиаторами с термопастой, но боюсь будет маловато этого. Нагреватель 80кВт. Если выбрать ТТР для более мощной нагрузки будет ли греться оно меньше?
    так не получится, из шкафа тоже тепло должно куда то отводится.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    бредовая идея, но предлагаю попробовать, нам потом только о результатах сообщите: прямоегольное окошко в стенке шкафа чуть больше чем ТТР, и крепим снаружи радиатор, а внутри шкафа висит на радиаторе ТТР.
    ТТР на термопасту, радиатор к шкафу через печной или высокотемпературный герметик. теоретически должно быть Ок.

    ну или ставьте шкафной кондей, они у нас есть. но ценник конский даже для нас ((.

  7. #7

    По умолчанию

    на 80 кВт радиатор тоже будет конский, если без вентилятора.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
    на 80 кВт радиатор тоже будет конский, если без вентилятора.
    80кВт в любом шкафу, даже с вентилятором будет как в Сахаре.
    Применили для плавильных печей 36кВт реле BDH250, и, при токе 53А в июне-июле месяце, открыты
    все дверцы+обдув сж.воздухом, все равно на радиаторе РТР040 с вентилятором +58...+60 ℃, до эл.пробоя недалеко.
    Последний раз редактировалось Вячеслав Михайлович; 19.03.2015 в 05:50.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    ...Применили для плавильных печей 36кВт реле BDH250, и, при токе 53А в июне-июле месяце, открыты
    все дверцы+обдув сж.воздухом, все равно на радиаторе РТР040 с вентилятором +58...+60 ℃, до эл.пробоя недалеко.
    Для 36 кВт нагрузки Вы использовали ТТР с достаточно большим запасом по току, поэтому боятся пробоя реле в следствии повышенной температуры нагрева охладителя и реле видимо не стоит. Конечно допустимый ток понижается для реле при его разогреве свыше 40гр, но запас в данном случае большой. НО! это справедливо при условии соблюдения правил монтажа охладителя и нормальных условиях внешней среды по температуре.

    При разогреве охладителя до 60гр, температура основания ТТР будет выше, а на самом коммутационном элементе температура будет еще выше. Разогрев кристалла полупроводника свыше 100гр уже критичен. В ситуации выбранного с запасом реле и радиатора это сигнал к поиску причин. Скорее всего на лицо неблагоприятные условия эксплуатации, в виде повышенной температуры окружающей среды и возможно затрудненных условия конвекции воздуха (продува) через вентилятор.

    Во многих условиях, особенно как Вы отметили летний период времени, температура в цехе может быть повышенная, и в данном случае осознанно подразумеваем НЕпаспортный режим работы ТТР. Но в этом случае обязательно учитывать понижение допустимого тока через ТТР при повышенной температуре и выбирать ТТР с запасом, что Вы собственно и сделали. Это не хорошо но допустимо. Но обязательно использовать охладители с вентиляторами для принудительного продува воздуха и обеспечить свободное движение этого воздуха вокруг охладителя.

    В случае если все предполагается делать грамотно с гарантированным режимом работы системы то необходимо предусматривать и реализовывать микроклимат в силовом шкафу (систему кондиционирования шкафа). Такие системы не дешевы конечно, но здесь должен быть осознанный выбор между предсказуемой работой системы и непаспортным режимом работы в пределах пограничных значений оборудования.

    Рекомендация:
    Оптимальным решением применения ТТР в условиях повышенной температуры окружающей среды и сложными условиями применения может быть использование ТТР с принудительным жидкостным охладением -серия GwDH-xxx120.ZD3 (http://kippribor.ru/serii-GaDH-xxx12...wDH-xxx120.ZD3) где охлаждение ТТР производится циркуляцией охлаждающей жидкости (воды) через него. Такой вариант организовать значительно дешевле нежели использовать системы кондиционирования воздуха в электротехнических шкафах.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 19.03.2015 в 09:25.

  10. #10

    По умолчанию

    В шкаф я по условиям сертификации могу вводить только кабели. Трубки вентиляторы и т.п. нельзя использовать. Изначально предполагалось сделать все на контакторах, но заказчик хочет на ТТР. В принципе, можно и обдув организовать, но только толку если он будет внутри шкафа воздух гонять?

    Я поэтому и думаю взять и ТТР с запасом, и радиатор побольше, но и проводники тоже на всякий случай с запасом.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. потребляемая мощность модулей
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 18:56
  2. трм148 мощность
    от konstsm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 09:35
  3. Приточки, режим - нагрев, охлаждение.
    от bura в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 10:42
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 15:43
  5. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •