Сообщение от
LM0901
Буду пробовать вариант с подключением опс к панелям.
Где то видел информацию по поводу недокументированного присутствия интерфейса толи 422 то ли 485 на порту "Download" панели СП270.
Может кто знает точно- в "Download" нет 485го? (чтоб не перепахивать всю программу панели)
Сообщение от
Валенок
Со стороны "PLC" 485й вытягивается с двух пинов 232-ого. Разъем ДБ9 с двумя жилками - так всегда и делаю.
На "Download" видимо тоже самое - не пробывал.
Сообщение от
Вольд
У СП270 есть RS-232 (2 канала) и RS-485 (1 канал).
Интерфейсов у СП270 больше
- у порта Download кроме интерфейса RS232 так же имеется интерфейс RS485
- а у порта PLC кроме интерфейсов RS232 и RS485 так же имеется интерфейс RS422.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368
Подключение к СП270 по RS422 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post103251