Пробовал читать соседние регистры (например 4 и 5 - значение float32 первого входа МВА8) - работает. Аналогичным образом пытаюсь читать третий и четвертый - результат нулевой (хотя конфигуратор показывает отличные от нуля значения,что в общем-то и соответствует действительности).
Странно то,что если я читаю каждый байт по отдельности - все работает без проблем
Уже третий день бьюсь над проблемой

CoDeSys 3.5 SP 5