Приветствую!
Требуется помощь в решении проблемы поведения ПЛК 160.
Имеем два ПЛК 160. Активно велась отладка проекта на первом. Все работало.
Сейчас наблюдается ерунда с аналоговыми входами и с 12м дискретным выходом.
Аналоговые входы показывают 0, кратковременно сменяющийся на -2.53...e+036. Счетчик в разделе аналоговых входов по адресу %IW3.8 не считает.
При попытке подать на выход 12 TRUE, не слышно срабатывания реле.

Подключаем к проекту, ничего не меняя и не закрывая, второй контроллер. На нем все работает. Аналоговые входы показывают значения, счетчик считает, 12й выход щелкает реле.
Единственное, один раз (но не сразу после начала работы с ним, а на одном из подключений) при подключению ко второму ПЛК появилось сообщение - что-то типа "проект не подходит для данной целевой платформы" (не запомнил точно, а больше она не появляется). Отсюда напрашивается вывод - что первый ПЛК возомнил себя каким-то другим ПЛК

Таргет-файлы уже все снес - удалил каталоги, скачал по новой с сайта, установил только для ПЛК 160. Ничего не изменилось. Контроллеры не перепрограммировались. В ПЛК-браузере информация одинаковая:
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 160
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:35:22 Apr 29 2011
MAC 6A:77:00:21:C6:E5
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 15
Licence unlimited