Тема: Управление 4-мя ТТР токовым сигналом

  1. #1

    По умолчанию Управление 4-мя ТТР токовым сигналом

    Добрый день, стоит задача управления регулированием температуры нагревателя. Нагреватель представляет собой ТЭН с двумя 3-х фазными нагревательными элементами. Можно ли для целей плавного регулирования температуры обогрева использовать 4 ТТР (по 2-м фазам) с управляющим сигналом 4-20мА и 1 регулятор 2ТРМ1, т.к. на нагревателе имеется 1 датчик температуры? Если возможно, то как правильно подключить ТТР. Насколько понял из форума можно последовательно соединить все 4 ТТР.

  2. #2

    По умолчанию

    Нужна конкретика, схема соединений нагревателей, мощности, какой результат регулирования мощности желаете получить?
    Но думаю Вам нужно все же рассмотреть предназначенные для таких задач устройства - трехфазные регуляторы мощности питания. Экономия здесь за счет использования ТТР будет не оправдана в связи с невозможностью управления отключением нагрузки, её контролем и отсутствием цепей защиты.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 01.04.2015 в 15:45.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Нужна конкретика, схема соединений нагревателей, мощности, какой результат регулирования мощности желаете получить?
    Но думаю Вам нужно все же рассмотреть предназначенные для таких задач устройства - трехфазные регуляторы мощности питания. Экономия здесь за счет использования ТТР будет не оправдана в связи с невозможностью управления отключением нагрузки, её контролем и отсутствием цепей защиты.
    Имеется 2 нагревателя 3-Ф по 40кВт каждый. Идея заключается в плавном регулировании обогрева. Насколько я понял ТТР с переходом через ноль работает по принципу "ВКЛ-ОТКЛ", а ТТР с фазовым управлением симистором может плавно включать и отключать нагрузку. Т.е. хотелось бы реализовать схему таким образом, чтобы по сигналу со встроенного датчика температуры плавно управлять мощностью обогрева.

  4. #4

    По умолчанию

    Shaggy чтобы "прошнуровать" 4 ТТР одним сигналом 4-20ма Вам нужно знать сопротивление управляющей цепи ТТР для расчёта цепи на заданное напряжение (как правило 24в)
    Эту информацию обязаны предоставлять производители ТТР.

  5. #5

    По умолчанию

    Shaggy
    ТТР HD 1025.LA имеют следующие характеристики:

    4ма 3,37в 860ом 0%
    6ма 4,0в 680ом
    8ма 4,7в 590ом 25%
    10ма 5,5в 530ом
    12ма 5,9в 500ом 50%
    14ма 6,5в 470ом
    16ма 7,1в 450ом 75%
    18ма 7,7в 430ом
    20ма 8,3в 420ом 100%

    Предполагаю, что имеющиеся у вас ТТР имеют схожие параметры цепи управления.
    36в недостаточно. 4ттр шнуровать скорее всего нельзя, т.к. требуемое для работы напряжение может пробить управляющий элемент регулятора.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 01.07.2015 в 16:02.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Нужна конкретика, схема соединений нагревателей, мощности, какой результат регулирования мощности желаете получить?
    Но думаю Вам нужно все же рассмотреть предназначенные для таких задач устройства - трехфазные регуляторы мощности питания. Экономия здесь за счет использования ТТР будет не оправдана в связи с невозможностью управления отключением нагрузки, её контролем и отсутствием цепей защиты.
    дача, второй этаж: обогрев - 2 подоконных электроконвектора. датчик пт1000, 2трм1дуру, на р - реле, на у - ттр с упр. 0-10в. фактически (по 2 разным графикам, при Т ул. +11...15 и +2...5) график Тпомещения гуляет 23,1...24,2. мне - комфортно. уставки: по вых. р 25,0+/-0,5, у 23,5+/-0,5. р задействован, что бы при Твыше 25,5 напряжение снималось полностью.

Похожие темы

  1. управление 4-мя компрессорами. новичек
    от M_A_R_A_T в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 22:21
  2. Управление тремя ТТР HD 4044 VA
    от AAA1 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 14:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 13:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 17:01
  5. ТРМ12 и управление КЗР сигналом от датчика уровня
    от ALi в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •